Författare Ämne: Daikin Altherma 3 H HT + acktank + golvvärme  (läst 360 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
Daikin Altherma 3 H HT + acktank + golvvärme
« skrivet: 07 februari 2026, 14:44:40 »
Hej,

Har en anläggning enligt bifogad bild, men kort förklaring så värmer denna anläggning upp en lokal med 3st golvvärmecentraler. Mastercentralen med shunten ser ni på bilden. Som det fungerar nu så matar vp acktanken i det näst högsta ingången, från ingången över så går det till shunten och golvvärme anläggningen. Returen från shunten går in i samma stam från botten på acktanken tillbaka till vp.

Det är ingen split utan vattnet cirkulerar till utomhusenheten och det är ingen glykol inblandat. Så för att inte vattnet ska frysa så startar cirkulationspumpen med jämna intervall. Det som händer då är att returen från shunten går direkt in till vp och vp tolkar det som att det behöver tillverkas värme, eftersom vp är inställd på 55 grader. Tanken är att ladda tanken, men när golvvärmen kör och dess retur hamnar i vp så har jag 500L 55gradigt vatten som inte nyttjas.

Jag önskar att vp laddar acktanken, acktanken matar golvvämen, tempen sjunker i acktanken och vp laddar om. Detta borde innebära att vp går längre perioder och står still så länge det finns värme i acktank.

Några ideer?

Tack, 

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5411
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Altherma 3 H HT + acktank + golvvärme
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2026, 15:49:11 »
Jepp det är problemet med att laddpumpen startar med jämns mellanrum, för att det inte ska frysa på utsidan. Då får VP i sig att nu är det kallt, jag startar, samtidigt så blir det en turbulens i tanken som kyler ner den. Laddpumpen startar nog med en termostat på utsidan i eller utanför VP.
Du vill då att VP ska gå lite ON/OFF på temp i tank och tömma tanken på värme innan start igen. Kan du ställa in start stopp på laddpumpen i displayen och var sitter den pumpen, inne/ute. Det går att få till det med lite jobb.

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
SV: Daikin Altherma 3 H HT + acktank + golvvärme
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2026, 18:54:07 »
Ja precis, som den är inställd nu så det ständigt framledning på 55grader, och när den uppnått det så stänger den av känns det som. Sen cirkulerar pumpen som sitter i inomhusenheten då och då för att vattnet inte ska frysa i utomhusenheten.

Det finns en temp givare på vattnet som lämnar utomhusenheten, sen går vattnet genom inomhusenheten för eventuell boost av elpatronen, och när den lämnar där så finna det en givare till.

Returen går direkt till utomhusenheten, den kanske man skulle flytta till tanken istället? Då får man tempen i botten på tanken istället?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4984
  • Karma +7/-5
SV: Daikin Altherma 3 H HT + acktank + golvvärme
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2026, 21:34:47 »

Att köra värmepumpen till 55° är helt galet om det inte finns någon nytta av värmen, speciellt om man vill ha en bra driftekonomi...ja även totalekonomin LCC blir sämre då jag misstänker värmepumpen dör i förtid.

Det är betydligt bättre om du låter värmepumpen jobba med den temperatur som golvvärmen behöver. Det är ju ändå en frekvensstyrd värmepump.




Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
SV: Daikin Altherma 3 H HT + acktank + golvvärme
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2026, 23:27:11 »
Vad har jag för nytta av acktanken då om pumpen bara ska mata det slingorna behöver?

Jag vill ju att pumpen jobbar med acktanken och laddar på den, och sen hämtar golvvärmen därifrån vid behov. Då kan jag själv bestämda under vilken tid på dygnet vp ska ladda på tanken

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4984
  • Karma +7/-5
SV: Daikin Altherma 3 H HT + acktank + golvvärme
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 08:01:04 »

Arbetstanken är jättebra, då den alltid garanterar rätt flöde till värmepumpen.

Genom att du har aktiva termostater på golvslingorna, så kan det bli tråkigheter när golvslingorna inte har flöde samtidigt som värmepumpen vill göra en avfrostning. Det problemet slipper du med en arbetstank.

Laddar du upp tanken till 55° och börvärdet på golvslingorna är 35°, så har du 11,6 kWh du kan nyttja från tanken. Gissar att det inte räcker mer än någon timme eller två.

När du väl startar upp värmepumpen igen med ett börvärde på 55°, så antar jag att den även använder el-tillskott för att komma upp i den temperaturen.

När den ska ladda upp tanken från 35° till 55° kommer kompressorn att gå på max, vilket gör att den frostar på betydligt mer än när det får på del-last.



Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!