Sedan vi bytte värmepump så har det blovit större obalans i värmen mellan våningarna, nedervåningen är konsekvent 1,5-2 grader varmare än ovanvåningen vilket vi vill försöka jämna ut. Efter konsultation av Gemini så förstår jag att det bästa sättet att reglera detta är att justera flödet till elementen och som jag tolkar husritningarna så är den en krets till respektive våning och att det således bör vara så enkelt som att justera ner flödet till nedervåningen och därmed sänka temperaturen där.

Flödesventilerna är av märke TA och graderade i steg om 0,1 men det går inte att rubba ratten på någon av ventilerna, antagandevis är de låsta med den inre justerskruven eller vad de kan heta. Någon som har tips oå hur man ska göra för att inte ha sönder något, grejerna är med största sannolikhet sedan huset byggdes för 35 år sedan.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-25 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30805
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Justera flöde från pannan
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2026, 08:52:05 »
Det är vanligen en Insexnyckel 3 mm.
« Senast ändrad: 11 januari 2026, 08:53:58 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad micke_011

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
SV: Justera flöde från pannan
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2026, 18:05:13 »
Tack det hade varit välkommet men det verkar finnas olika flödesventiler, tittar man under locket med pilen till själva justeringsratten/skruven och detta är vad som finns under locket (identisk ventil med locket på justeringsventilen till vänster)

Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-25 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30805
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Justera flöde från pannan
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2026, 20:32:49 »
OK, det är en STK du har, då funkar inte insexnyckel.
Har du ingen reglernyckel till den?
Tror inte den går att vrida utan en sån.

https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_14_4851416.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad micke_011

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
SV: Justera flöde från pannan
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2026, 20:50:09 »
Det låter bra, saknar nämnda nyckel men verkar finnas hos näthandlarna - kanske rent av hos någon av de lokala handlarna. Tack igen!
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-25 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!