Luftnippel till tanken i värmepumpen kärvar fast?
« skrivet: 07 oktober 2025, 06:51:05 »
Hej,

Har en ivt 690 som jag serva med de skötselråd som finns inför hösten men noterade nu att ratten till luftnippeln för att avlufta tanken går ej att vrida.

Några tips på hur mycket man vågar ta i eller om det finns andra trick?

Tycker ratten till nippeln sitter väl högt upp också enligt bilder och det ser ut som den kan ha kärvat/rostat fast?

Provade lite med polygrip men vågade ej ta i mer när jag märkte att hela nippeln började snurra istället för ratten.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30655
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Luftnippel till tanken i värmepumpen kärvar fast?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2025, 09:52:29 »
Prova WD-40 och vänta typ ett dygn.
Sen måste du hålla fast underdelen med en skiftnyckel om du provar att dra nippeln med en polygrip.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Vindens

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luftnippel till tanken i värmepumpen kärvar fast?
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2025, 12:08:33 »
Prova WD-40 och vänta typ ett dygn.
Sen måste du hålla fast underdelen med en skiftnyckel om du provar att dra nippeln med en polygrip.

Tack för svar, jag får prova det.

Har det någon betydelse om värmepumpen är på när tanken avluftas eller behöver den göras strömlös?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30655
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Luftnippel till tanken i värmepumpen kärvar fast?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2025, 12:46:20 »
Går att lufta när den är på.
Enda är att kolla trycket och fylla på vatten vid behov.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!