Författare Ämne: Balansera två kretsar  (läst 2020 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jaccobacco

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Dals-Ed
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Meca Term
Balansera två kretsar
« skrivet: 31 januari 2025, 21:49:23 »
Hej, skulle behöva lite vägledning så jag inte är ute och cyklar.

Har under en längre tid, tyckt att det är lite kallare i ena delen av huset.
Huset är tillbyggt med ungefär lika stor yta som original storleken.
Original huset har ett två rörs system som mynnar ut i en stam i pannrummet.
Lika så i den nyare delen.
Y koppling i pannrummet som leder till en luft vatten pump.
Dock har jag kallare retur på den stammen som kommer från den nya delen av huset.
Så nu funderar jag på om jag bara ska montera en flödesbalanseringsventil på den retur stam som är varmast för att balansera så jag får mer vatten till den kalla delen av huset.
Och fortsätta strypa flödet tills jag har ungefär samma retur temp på bägge stammarna.
Dock har jag en variabel cp så vet inte om jag igentligen behöver ha en variabel flödes reglering🤷
Har allt från 2-6 grader i skillnad beroende på cp fart.
Svart i grafen är diff temp.
Röd= gamla huset
Grön= nya delen
Meca Term HPB 500, Arctic Evi 20kw.
Öppen eldstad. Luft/luft pump.
Dals-Ed.
2 våningplans sutteränghus, byggt 1960. 250 m2

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: Balansera två kretsar
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2025, 23:34:09 »
Du kan strypa mer med varje radiators returventil eller golvvärmereturventil på stället med varmast retur. Det blir samma sak. Får du problem med brus i rum, så kan det vara bra såsom du först tänkte med huvudinjustering. Dela upp tryckfallet till lite på flera ställen ska ge mindre brus sägs det i alla fall. Har tänkt testa men har för lite fritid.

Kontrollera att du inte har en bypass att stänga där returen är varm, om det är golvvärme.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad jaccobacco

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Dals-Ed
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Meca Term
SV: Balansera två kretsar
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2025, 09:07:11 »
Du kan strypa mer med varje radiators returventil eller golvvärmereturventil på stället med varmast retur. Det blir samma sak. Får du problem med brus i rum, så kan det vara bra såsom du först tänkte med huvudinjustering. Dela upp tryckfallet till lite på flera ställen ska ge mindre brus sägs det i alla fall. Har tänkt testa men har för lite fritid.

Kontrollera att du inte har en bypass att stänga där returen är varm, om det är golvvärme.

Bra tänkt, skulle ha skrivit med följande:
Alla de element i den gamla delen av huset har ingen retur ventil på elementet, de saknar det helt enkelt.
Annars var det rätt tänkt.
Ett alternativ vore ju att montera retur ventiler på alla element, och justera dom.
Alla element är gamla sådana från 60-taket.
Och om inte det vore nog, så är stammen till den nya delen av huset klenare i dimension, längst bort från VP och blir i slutet av stammen, närmast elementet, till väldigt klena rör.
« Senast ändrad: 01 februari 2025, 09:11:43 av jaccobacco »
Meca Term HPB 500, Arctic Evi 20kw.
Öppen eldstad. Luft/luft pump.
Dals-Ed.
2 våningplans sutteränghus, byggt 1960. 250 m2

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: Balansera två kretsar
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2025, 11:22:21 »
Det går att strypa om det finns ett termostathus. Vissa har dold justering. Annars någon variant av handratt kan funka. Allt från bokstavlig handratt till insexskruvjusterad variant som håller pilliga fingrar borta.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!