Vattenburen golvvärme blir för varmt
« skrivet: 25 november 2024, 08:03:56 »
Hej,

Jag har en IVT Geo 612C som är inställd på 20,5 grader som körs med utomhusgivare. Huset har två plan med LK vattenburen golvvärme. Övre plan har bra temperatur men nedre plan (samma plan som BVP) blir alldeles för varmt, trots att jag ställt in rumsgivarna på 19 grader.

De rum som är närmast golvvärmecenralen på nedre plan kan bli så varma som 22-23 grader. Golven känns ljumna ifall jag känner på dem trots att rumsgivaren inte visar på att uppvärmning sker.

Det är framförallt följande slingor som jag uppfattar som alldeles för varma:
1:1
1:7A
1:5A

Kan jag justera något på centralen för att få lägre temperatur?

Tack på förhand!


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vattenburen golvvärme blir för varmt
« Svar #1 skrivet: 25 november 2024, 11:36:41 »
Det är bara 3 termostater öppna, bland annat 1:1.
Jag skulle nog börja med att ställa ner kurvan på värmepumpen.
Vad ha du för värden på VK1 på 20 och -35?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Dani856

  • Gäst
Dani856
SV: Vattenburen golvvärme blir för varmt
« Svar #2 skrivet: 25 november 2024, 18:09:55 »
Tack för input! Tror du justering av kurvan hjälper med tanke på att temperaturen på övre plan fungerar "perfekt" och att det är främst på nedre plan som det är för varmt och ojämnt mellan några rum.



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vattenburen golvvärme blir för varmt
« Svar #3 skrivet: 26 november 2024, 10:31:44 »
Ja, med tanke på att termostaterna var stängda.
Om värmen är perfekt när termostaterna är stängdigt öppna så är det optimalt.

Jag skulle sänka alltihopa 5 C så det står 20 till vänster och 35 till höger till att börja med.
Ju lägre värden du kan ha, ju bättre går värmepumpen både ekonomiskt och slitagemässigt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!