Jag har en CTC GSi 616 som vill ha ett betydligt högre flöde än vad mitt blandade radiator/golvvärmesystem klarar av.Jag har noll problem vid kallare väderlekar, men vid +7 grader utetemp och uppåt så levererar pumpen vid uppstart (inverter, startar alltid på 50rps av 80, varvar sedan ner till 20rps) så mycket effekt att deltat hinner bli större än 5 grader mellan är- och börvärde. Den kan då hamna i en loop av stopp/start var 10-15 minut varpå den bara kör 3 minuter åt gången.I vilket fall. För att lösa detta vill inte CTC ge mig en inställning på max diff framledning som Nibe har exempelvis. Så de rekommenderar istället en arbetstank med separat cirkulationspump.Arbetstanken vill de ska vara på 100 liter. Nu är det inte en on/off pump, men den levererar säkert 10kW i 3 minuter vid uppstart och sedan varvar den ner till 20rps där den ger 4kW. Hela denna uppstart och nedvarvningscykel innan den levererar mineffekt tar ca 10 minuter.Rent praktiskt hade det varit bra med en liten 100 liters-tank pga ytan i pannrummet, men jag undrar om jag inte ersätter ett problem med ett annat?
Min erfarenhet av Nibe ukv 100 är att om du kör in och ut i toppen så kyler du framledning med c:a 2,5-3 grader, minskar ju mer du fyller den. Detta tyckte jag kändes fel på min anläggning därför kör jag med t-kors ovan, 1 rör ner och 2 returer anslutna under, endast överskottet går ner i tanken då men framledning håller det VP ger om inte elementslingan går fortare, då kyler den av framledning, men i ditt fall vill du bli av med övertempen så då skulle nog 4-rör vara bäst så kan den reglera helt oberoende av varandra.
Ska nog klarar sig, det är bara ca 3 minuter och det hinner inte VP värma på direkt, men klart en viss start/stopp blir det vår/sommar/höst
Jag vet inte hur stor diameter på rören mellan vpn och arbetstanken som krävs för att få tillräckligt flöde för delta max 5°.Om man tänker 50/50 flöde till radiator/buffert-tank, hur fort fylls bufferten givet det flödet vpn behöver?Bara några kontrollfrågor, 🤔😉
Inte säker på jag fattar, men det jag tänker är att det är enkelt att prova en bypass med lite olika flöden utan att först köpa en volymtank och se vad som händer i verkliga verkligheten.Sedan kanske 4 rörskoppling med "arbetstank" är bäst, som Nisse175 menar, jag vet inte, men verkar ju rimligt.
CTC rekommenderar enligt den ritningen jag bifogat. Kan inte riktigt ta diskussion om att ändra deras rekommenderade setup. Däremot så när jag tittar på deras ritning ser det ut som med en pil från returen in i tanken så måste ändå allt flöde runt i mitt övriga värmesystem. Förstår då inte riktigt hur man kan uppnå ett högre flöde till arbetstanken från VP?Höjer jag interna cirkpumpen från det jag redan höjt till får det två effekter:1. Det susar i mina element. 2. Jag får ner delta mellan vb-in och vb-ut, men samtidigt stiger returen snabbare.Grundproblemet som måste tacklas är att diff mellan framledning och börvärde får inte överstiga 5 grader för då stoppar pumpen och vill starta igen efter 10 minuters fördröjning på kompressorn eftersom gradminutrarna aldrig räknades ner till 0. Vad som gör saken värre är att när den hamnar i detta läge kollar den inte delta när den varvat ner till lägsta varv, utan kollar det direkt vid uppstart 50rps.En bypass kommer höja flödet, men returen kommer stiga snabbare också vilket höjer framledningen. Bypass kommer således inte lösa problemet. Pumpen stoppar inte pga HP-larm eller liknande, den stoppar enbart för att CTC valt att max diff framledning och börvärde får vara 5 grader.Eftersom jag misslyckats med att få CTC att ge mig ett inställningsbart värde (som Nibe har exempelvis) på detta så ser jag ingen annan lösning än en arbetstank som de nu rekommenderat. Frågan är bara om den är tillräckligt stor.
Med den lösningen så ska interna cp stanna, gör den inte det så bråkar flödena med varandra, antingen fyller den tanken och skickar ut returvatten om interna går fortare än externa. Tänker mig att vid vissa tillfällen kan det uppstå att vatten står still i tanken och när den den eventuellt startar så kan du få varmare retur från tank mot slinga beroende på hur CP blir inställd och fungerar. Med 4 rör så ska den alltid tömma tanken och VP borde kunna gå på låg fart hela tiden istället för att stanna. Du minimerar risken att den skickar ut för varmt vatten genom tanken med då det blandar sig på annat sätt.Är det en lösning dom står för eller får du betala?
Tror att interna cirkpumpen går hela tiden, men å andra sidan är det en inverter. Kompressorn körde i vinter non stop vid 2 plusgrader och kallare vilket var i princip hela vägen från november till mars i år. Så utifrån det du säger kommer flödena ”bråka” med varandra hela tiden oavsett… De kommer stå för hälften av kostnaden som de säger nu…