Ok då kan du få som en kortslutning i systemet, övriga pumpar kan stjäla flödet från andra delar. Öppnar tex Gv för mer värme så sjunker flödet till andra delar o.s.v. Det är en klassiker med GV och element tillsammans.
Inget ovanligt, VP ska ställas in för temp på elementen, då dom behöver mer värme än GV. Och gv ska ha mindre flöde/värme och regleras av kanske en shunt och maxtermostat. Men börja med att hitta filtret och se om det är skit i det. Även det är en klassiker med element. Behöver inte vara så med skit, men ofta är det. Sen har du slangar mellan VP och ut, även dom kan sätta igen sig med magnetit ( järnförening ) från elementen, även det är en klassiker.