Jag har två radiatorer som har en returventil som jag håller på att strypa till rätt delta/flöde.
I returventilen finns en stor plastplugg som tar en insexnyckel men med två storlekar. 8 respektive 6 mm. Bägge ser ut att snurra på samma ventil(?).
Mitt problem är att jag kan få elementet varmt upptill och kallt nertill, men när jag känner och mäter på retur-röret så får jag väldigt lågt delta.
T.ex. om jag mäter på elementet så har jag 33 grader upptill och 26 grader nertill.
Men fram/retur direkt på rören är 33 respektive 31 grader. Så bara två graders delta.
Dessutom blir returröret snabbt varmt när värmepumpen kör igång trots att elementet är kallt nertill.
Kan en returventil bli trasig så den förvandlas till en bypass, eller är det något väsentligt jag missar här? Kan det vara så att returventilen har någon form av inställning som helt plötsligt gör att den skulle förvandlas till en bypass??