Bosch 5000 LW 14 kW mot en 500 liters slingberedare (duschvattnet i slingan) samt 500 liters arbetstank.

Röd framledning sitter i ett dykrör i tankens nedre halva. Mörkgrön HC2 är monterad på framledningen efter tank.

Reflekterar över att det nog är en skillnad att ha en 14kW pump jmf en 7kW 🤔

Får man fråga vad respektive tomgångs förbrukningen är i kWh med dessa två 500 liters tankar och vad är start och stopp-temp i slingberedaren?
« Senast ändrad: 20 juni 2023, 01:01:05 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mÃ¥n + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Detta med arbetstank
« Svar #31 skrivet: 20 juni 2023, 22:09:43 »

Så länge arbetstanken är kall när det inte finns något värmebehov, så finns det heller ingen tomgångsförbrukning.

Likaså beredaren, har heller ingen tomgångsförbrukning under vinterhalvåret d.v.s. den nyttiggör all energi den producerar.

Start/stopptemp gissar jag på 43° och 56°. Värmepumpen tillhör en kund, och jag har inte varit där sedan 2018.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!