Tillräckligt med gas i nu för att göra läckagesökning. Hittas inget externt så tror jag att kondensorn kan sprucken med din beskrivning. Svagt läckage som blir större med mer tryck/temperatur (varmvattenproduktion).
Med tanke på att den gått så lite kan det vara värt att byta kondensorn.
Hör för mig det är mycket plats i de maskinerna så man kommer åt och kan jobba effektivt.
Om teknikern är ny, upplys om att tömma vattnet ur kondensorn före sista tömning av gasen. Även att inte tömma under 0,1 bar, dvs en avvikelse från skolboken. Det får inte komma in vatten i gassystemet ens tillfälligt.
Kondensorn är värmeväxlaren gas/värmande vatten.