Författare Ämne: Ta reda på hur mycket av bostadens fukt som går upp på kallvind  (läst 899 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Niklaspe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Läste någon tråd där en person sa att man kunde mäta ånghalten i kallvinden vilket skulle säga hur mycket läckage från bostaden var.

Hur menade han då? Är det sett gentemot uteluften ånghalt man mäter mot? Har inga problem på vinden men skulle vara intressant bara ta reda på hur det är.

Har RF + Temp mätare på kallvinden. Som behövdes för att mäta ånghalten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29879
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
För att mäta detta krävs både temp och RH på både uteluft och vind.
Sen kan man läsa av fukthalten i absolut värde via mollierdiagram så får du en siffra.
Fast detta säger nog inte allt, det kan säkert bli en eftersläpning av förändringar ute => vinden + att regn kan ställa till det.

Men om du har koll på RH på vind så räcker ju det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Niklaspe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Okej hmm kan du hjälpa mig tyda mina värden? Dock kanske de blir lite missvisande då det varit kallt i natt blivit varmare på dagen att vinden släpar efter lite?

UTE: -4,3 grader C + 71%RF
Kallvind - 3,3 grader + 74%RF

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9819
  • Karma +19/-4
Räknade med -4 och -3 grader för enkelhetens skull, det är ju 1 grads differens mellan de värdena också. -3 grader och 74% ger 2,82 g vatten/m3. -4 och 71% 2,49 g/m3. Luften på vinden innehåller alltså 0,33 g/m3 mer vatten än luften ute. Men den siffran säger inget om läckaget för luftflödet genom vinden är ju inte känt, allt man vet är att luften på vinden innehåller lite mer vatten än utomhusluften. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!