I min EcoHeat 308 finns tariffstyrning men manualen säger bara att denna ska vara Från då den inte används i Sverige. Jag undrar dock på om inte denna skulle kunna aktiveras för att styra VP till billigare timmar på dygnet (något som kan bli extra intressant i vinter).
Finns även flera Modbus-register som skvallrar om att den kan stänga av VP och elpatron baserat på tariff.
Så jag tittade närmare på manualen (
https://ctc.se/file-download/6588f57ac5fd4208d76cba6e15eb7274.pdf) och på sida 59 kan man se A14 på kretskortet, WP - Tarif.
Vad är detta? Det verkar inte vara en "Givare"? Är det en signal ut eller en ingång för styrning? Någon som vet hur jag aktiverar/inaktiverar hög- och lågpris för tariff?
I manualen för EcoHeat 400 så är det rätt tydligt att man bryter/sluter mellan A14 och A25 (det som kallas K22). Men i manualen för EcoHeat 300 så står det bara A14. Oklart för mig hur den isåfall styrs.