Ämne: Januari 2022 (läst 1202 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 168
Karma +0/-0
Kön:
Att mäta är att veta
Hannuse
Januari 2022
«
skrivet:
01 februari 2022, 08:18:28 »
Citera
Januari totalt: 3058kWh
Medeltemperatur: -10,2 C (4,9 grader varmare än förra året)
Värmepump hus: 281kWh (Värmepumpen gick sönder den 13:e, och är fortfarande ur drift)
Varmvatten: 240kWh
Värmepump garage: 500kWh
Motorvärmare: 70kWh (jobbar mest hemifrån)
Hundhuset: 400kWh
Räknar lite snabbt på utetemperaturer och tidigare mätning, så har jag "förlorat" ca 400kWh på att värmepumpen till huset är trasig.
«
Senast ändrad: 01 februari 2022, 08:26:30 av Hannuse
»
Loggat
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 21 485kWh
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4997
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Januari 2022
«
Svar #1 skrivet:
01 februari 2022, 10:32:44 »
Citera
Januari 2022.. var varm +2° i medeltemp. Enda snön är snödropparna som blommar på bar mark.
Har haft gårdshuset 45m2 uppvärmt med LL-VP till c.a 15°
«
Senast ändrad: 01 februari 2022, 11:13:16 av bopakoster
»
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Expert på värmepump
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 675
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hasberg
SV: Januari 2022
«
Svar #2 skrivet:
01 februari 2022, 11:22:01 »
Citera
Januari 2022 totalt: 1167 kWh (2021: 1344 / 2020: 920 )
Antal starter Jan.: 1 (2021: 2 / 2020: 0 )
Drifttid Jan.: 744 h = 100%; varav vv 30 h
Tot. Antal starter: 5387 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 25910 h varav vv 1490 h
Loggat
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning 1973 – 1982: ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.
datarutan
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Hörnefors
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Kön:
Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
datarutan
SV: Januari 2022
«
Svar #3 skrivet:
01 februari 2022, 12:25:08 »
Citera
Förbrukning Januari 2022 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
Totalt: 1389 kWh ( 2021: 1492 kWh )
Medeltemperatur: -4,3 °C ( 2021: -7,5 °C )
Värme+VV: 856 kWh ( 2021: 932 kWh )
Hushållsel: 533 kWh ( 2021: 560 kWh )
Kompressorstarter 590 ggr ( 2021: 640 ggr )
Värmepumpen har varit i drift i ca 7,5 år ( installerad Juli 2014 )
Drifttid bergvärmepumpen: 19843 timmar ( Varmvatten 3287 timmar)
ca 37984 kompressorstarter sedan start. ( info från ThermIQ databas)
«
Senast ändrad: 02 februari 2022, 07:31:59 av datarutan
»
Loggat
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2023, 9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³ ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3977
Karma +3/-0
HBerggren
SV: Januari 2022
«
Svar #4 skrivet:
01 februari 2022, 16:35:47 »
Citera
1696 kWh.
Kanske 20-40kW är "onödig förbrukning"..
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 324
Karma +0/-0
Perfa76
SV: Januari 2022
«
Svar #5 skrivet:
01 februari 2022, 17:15:31 »
Citera
Januari 2022 totalt: 1117 kWh (2021: 1493 kWh)
Medeltemperatur: -4,2°C (2021: -7,5°C)
Varmvattenberedare: 105 kWh (2021: 118 kWh) mätt
Daikin Caldo XRH30: 263 kWh (2021: 384 kWh) mätt vs app
Daikin Caldo XRH40: 322 kWh (2021: 398 kWh) mätt vs app
IVT 12 KHR-N: 186 kWh (2021: 383 kWh) mätt
Hushålls-EL: 241 kWh (2021: 211 kWh) beräknat vs uppskattat
Började månaden med lägre temperatur i förrådet än förra året, men regeringens elpriskompensation gjorde att vi avslutade månaden med 18°C i förrådet för att nå över 1100 kWh.
Föreslagna utformningen på elpriskompensationen gör att man kan tjäna på att öka sin förbrukning, men bara om ökningen gör att man kommer upp ett steg i ersättningstrappan.
Nu höll detta på att gå åt fanders för oss. Vi fick nämligen en ny elmätatare installerad den 31/1 och i timupplösta datan från EON så saknas fortfarande 15-16 kWh från morgonen den 31/1. Betvivlar att EON kommer bemöda sig att spänningssätta mätaren igen för att få de saknade timmarna inrapporterade.
Tur att vi även utan dessa kom över 1101 kWh för att få 100 kr mer från staten för januari (om förslaget går igenom).
«
Senast ändrad: 02 februari 2022, 11:30:21 av Perfa76
»
Loggat
perra83
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1447
Karma +0/-0
Kön:
perra83
SV: Januari 2022
«
Svar #6 skrivet:
01 februari 2022, 18:41:02 »
Citera
Tot januari 921kWh (tot jan 2021 1205kWh)
Högsta 41,847kWh 2021: 60,550kWh
Lägsta 22,888kWh 30,360kWh
Medel 29,738kWh 38,874kWh
LLVP 188kWh
FLVP 347kWh enbart varmvatten och CP igång med shunt stängd
FTX 51kWh
HH-EL 335 kWh inkl garaget och mer jobb hemifrån
Loggat
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 213
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
SV: Januari 2022
«
Svar #7 skrivet:
02 februari 2022, 06:33:06 »
Citera
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 1062 kWh.
Loggat
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3644
Karma +1/-0
Kön:
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Januari 2022
«
Svar #8 skrivet:
02 februari 2022, 18:42:12 »
Citera
Totalförbrukning 1471 kWh.
Snittförbrukningen för en januarimånad under 9 år har varit 2365 kWh.
1471 kWh, totalförbrukningen är fördelat såhär.
LLVP 5 kWh
Hushållsel inkl FTX 417 kWh
Bergvärmepumpen 1049kWh
Inomhustemperatur 22
, garage 12-13
FTX, medeltemperaturen frånluft 23,2
, tilluft 21,93
Loggat
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Loggningsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Januari 2022
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 952
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
Josth
Totning
ghupost
VictorHus13
Smurfen.
KaveTheMan
Zebrano
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info