Författare Ämne: Problem med CTC EcoAir + EcoEl, förstår verkligen inte...  (läst 1722 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad notorious

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej på er alla duktiga människor i forumet!

Jag har återkommit just hit nästan löjligt många gåner under de senaste 3 åren för att söka kunskap och hjälp i mitt försök att verkligen få ordning på värmesystemet här hemma, ett försök som börjar kännas mer och mer som en omöjlig uppgift eller min egen Moby Dick... Har hittat många guldklimpar av information i diverse trådar som postats här under åren, förståelsen för hur ett värme system fungerar har definitivt ökat markant då jag var helt grön på detta som ny husägare för 3 år sedan. Detta är dock första gången jag faktiskt aktivt postar här på forumet, i hopp om att någon av er skarpa människor där ute ska kunna hjälpa mig att tillslut få lägga hela det här pusslet som har gett upphov till helt nya egenkomponerade svordomar och huvudvärk under 3 år..

I.o.m att jag är långt ifrån ett proffs eller VVSare så hoppas jag att ni ska förstå vad jag menar även om inte korrekta begrepp och benämningar alltid används i formuleringar, jag ska försöka beskriva allt enligt bästa förmåga!

Bakgrund

Flyttade för 3 år sedan in i en ~180kvm "stor" 2-plans-villa byggd på 40-talet där tidigare ägare installerat Luft/Vatten-system i form av kombon EcoEl 1550 och EcoAir 107. Pannan EcoEl står placerad i ett pannrum i källaren, EcoAir står placerad utomhus under entrétrappan som befinner sig på utsidan av samma vägg.
Systemet matar ut varmvatten till både vattenburen golvvärme (tvättstuga på nedre plan, toalett på övre plan, vardagsrum på övre plan och kök som ligger i anslutning till kök på övre plan) och radiatorer modell svingammal (garage på nedre plan, pannrum på nedre plan, hall på övre plan och sovrum på övre plan x3). Huset är även utrustat med en braskamin placerad centralt i vardagsrummet som kan användas för att hjälpa till att komplement-värma huset.

Tidigare ägaren påstår sig aldrig ha haft problem med systemet, men smaken är väl som baken, vissa gillar väl att frysa samt duscha kallt...

Problem jag har stött på under de senaste åren

Kallt i hela huset - Första vintern möttes vi av en isande kyla, underställ och raggsockor plockades fram och ved kastades febrilt in i braskaminen för att inte förvandlas till piggeliner. Här någonstans började den första felsökningen och försöket att få ett väl fungerande systemet. Väldigt smal kunskap, naivitet och nästan blint gissande ledde till att luft/värme-systemet istället blev ett el-slukande monster där elpatronen hade arbetstider som absolut inte skulle godkännas om mitt system hade ett fackförbund eller kollektivavtal.. Det resulterade i en ordentlig käftsmäll i form av skyhög elräkning..

Varmvattnet räcker inte till - Sugen på en långdusch? Surt! Du har knappt 5 minuter på dig innan isbitarna trillar från duschmunstycket! Detta problem har blivit lite bättre för varje justering jag har gjort på systemet samt att funktionen "Extra VV" har använts oftare.

Lågt flöde och jättediff mellan in/ut - Fram tills här om veckan har diffen på in/ut varit väldigt stor (~20 grader), ser dock bättre ut nu (bara någon grad) när jag äntligen lyckats hitta smutsfiltret och rengjort detta.

Problem jag har just nu

Ojämn fördelning av värmen i huset - Just nu är det väldigt spridda skurar när det kommer till värme i rum. De rum som har golvvärme är varma ("mycket" varmare än vad vi önskar) medans alla rum förutom ett (sovrum övre plan) som värms av en radiator inte värms upp alls.

Framledning är väldigt mycket varmare än börvärdet - Som jag beskrev i tidigare punkt så är värmen väldigt mycket högre än önskat. Framledningen just nu är 52 grader medan börvärdet är 10 (utetemp 10 grader och huskurvan är nog långt ifrån optimerad...)

Lyckas inte sänka temperaturen på framledning - Trots många försök har jag inte lyckats sänka temperaturen här (går in mer i detalj på vilka åtgärder som tilltagits i nästa sektion av tråden).

Åtgärder som testats

Justering av huskurvan - Har aktivt arbetat med att höja/sänka kurvan för att styra tempen, det har väl gått sådär..

Luftning av system - Radiatorer och golvvärme har luftats flera gånger.

Rengöring av smutsfilter mellan EcoEl och EcoAir - Hittade det här filtret för någon vecka sen och rengjorde det, helt igensatt av svart gegga. Usch..

Justering av inställningar på cirkulationspumpar - Har testat alla lägen mellan 1-3.

Justering av div. inställningar på pannan - Som sagt, det har varit mycket gissande och kanske lite hybris då och då som har gjort att majoriteten av de inställningar som finns på pannan har pillats på.

Vrida på termostater - I det rum där radiatorn faktiskt värmer (sovrum övre plan) och golvvärmen på toalett (övre plan) samt tvättstuga (nedre plan) kan jag faktiskt styra värmen rätt bra med respektive termostat. Däremot verkar vardagsrum, kök och resterande radiatorer vara helt opåverkade av läget jag ställer termostaten i.

Justera Shunten - Har testat att ställa shuntventilen som sitter monterad ovanpå pannan i samtliga lägen mellan 1-3.

Det finns säkert fler nämnvärda justering jag har testat, men minnet sviker mig just nu. De kan förhoppningsvis komma upp i framtida dialog i denna tråd.

Aktuell driftinfo

Ute - 7
Panna - 50(50)
Framledn - 51(10)
Panna nedre - 43(40)
Hetgas - 19
Kompr - från
Fläkt - från
Laddpump - från
VP in/ut - 33/44
Ute VP - 7
Radiatorpump - till
Eleffekt kW - 0.0+0
Strömuttag A - 0(16)
Shuntventilstänger
Fördr shunt - 0

Program ID 1011111
Prog datum 09-09-17

Inställningar

Rumstemp finjustering - 34
Produkt - EcoAir
Värmepump - tillåten
Rumsgivare - nej
Elpanna - 50
Elpanna max kW - 50
Elpanna nedre - 50
Elpanna nedre kW - 0
Fördr shunt - 120
Huvudsäkring A - 16
Extra VV min - 120
Extra VV elpanna - 65
Fjärrstyrning - NS
Min utetemp - -15
Semester - från
VV höjning - ja

Inst husparanetrar

Max framledn - 50
Min framledning - från
Husvärme från - 16
Huskurva
Lutning - 40
Justering - -7


Det blev väldigt mycket text, hoppas att någon orkar ta sig igenom..
Finns det någon hjälpsam själ där ute som kan tänka sig att försöka vägleda mig i min felsökning? Jag kompletterar gärna med den information jag kan ta reda på och även bilder om det skulle behövas!

Ett jättestort tack på förhand!

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4278
  • Karma +3/-1
SV: Problem med CTC EcoAir + EcoEl, förstår verkligen inte...
« Svar #1 skrivet: 03 november 2021, 12:29:02 »
Din shunt följer inte styrsignalen. Ratten kan vara utdragen och vara i manuellt läge, annars är den sönder eller elektriska signalen inte går fram. Du kan ställa den manuellt så länge.

Står golvvärmeshunten för golvvärme högt så har den möjlighet att suga bort allt flöde från radiatorerna. Dvs kombinationen med hög pumphastighet golvvärme och så varmt ställd golvvärmeshunt som möjligt gör problemen värre.

Testa shunt 1/3 (mer kallt än varmt).
Testa golvvärmepump 1/3.
Testa radiatorpump 2 eller 3.

Din framledningstemperatur är högre än begränsningen för max framledningstemperatur. (Primärt tecken på huvudshunten inte fungerar). Jag vet inte, men när framledningen är högre än max kan betyda att den stänger av cirkulationspumpen när det händer. Då skulle all logik upphöra.

När systemet fungerar nästa gång så kan du testa vad som händer när framledningstemperaturen är över max framledningstemperatur. T ex rycka ut shunten så den står i manuellt läge, sen sänker du till max framledning i menyn och ser om all värme upphör.
Återställ allt. Dog värmen; ställ värdet på 60. Dog inte värmen, låt den vara kvar på 50.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad notorious

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med CTC EcoAir + EcoEl, förstår verkligen inte...
« Svar #2 skrivet: 03 november 2021, 13:08:39 »
Tack för snabb återkoppling och din feedback!

Jag har nu testat att ställa in shunt och pumpar enligt ditt förslag, återkommer med resultat imorgon och tänker att jag beroende på utfall testar det du nämner sist i ditt svar!

Utloggad notorious

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med CTC EcoAir + EcoEl, förstår verkligen inte...
« Svar #3 skrivet: 04 november 2021, 12:39:56 »
Ungefär ett dygn har gått sen senaste justeringen som blev rekommenderad här i tråden.
Shunten står nu i Autoläge (såg att jag hade råkat dra ut den i manuellt läge, precis som HBerggren misstänkte). Radiatorpump står på "Stort hus" (förmodar att det är motsvarighet till 3) och golvvärmepump står i läge 1. Har även öppnat upp radiatorpumpen och "ruckat" lite på impellern som verkade kärva lite!

Kan snabbt konstatera att värmen i huset har sjunkit till en mycket behagligare temperatur! Tänker att jag uppdaterar tråden med de värden som presenteras på displayen idag (rykande färska för 5 minuter sen!)

Aktuell driftinfo

Ute - 4
Panna - 52(50)
Framledn - 22(12)
Panna nedre - 36(40)
Hetgas - 4
Kompr - från
Fläkt - från
Laddpump - från
VP in/ut - 9/ 9
Ute VP - 5
Radiatorpump - till
Eleffekt kW - 1.5+0
Strömuttag A - 0(16)
Shuntventilstänger
Fördr shunt - 120


Finns det något av intresse i denna informationen, och har någon ett rekommenderat nästa steg i mitt arbete med att få ett välfungerande system?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4278
  • Karma +3/-1
SV: Problem med CTC EcoAir + EcoEl, förstår verkligen inte...
« Svar #4 skrivet: 04 november 2021, 12:49:25 »
Nästa steg är att återställa värmeinställningarna. Se om du kan återställa till vad det har varit. Alternativt testa någon inställning för radiatorer som manualen rekommenderar. Framledningstemperatur inom parantes borde stå på 30-40 grader ungefär när du gjort detta.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!