Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: 7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning  (läst 2192 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fox67

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning
« skrivet: 06 september 2021, 21:06:15 »
Hej,
Jag har en Daikin Altherma 3 Topgrade

Får felmeddelande "7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning" nu när temperaturen blir under 12-14 grader.

Har läst av flödet både när CP går för rumsvärme och när VP producerar varmvatten.
I båda fallen kommer den upp i runt 23-24 lpm. I manualen står det att den ska vara 25 + 2 lpm.
Vid testkörning av CP visar den samma. Runt 23-24 lpm.
Vid avluftning med CP på hög så visar den upp mot 25 lpm.

Mellan utomhusenhet och inomhusenhet är det LK PAL UN .RÖR A32 och 80 cm flexslang. Avstånd mellan enheterna är ca 4,5 meter. Dessutom sitter det en injusteringsventil STAD DN20 samt 3 90 graders böjar på tillopp och 2 på returen.
Injusteringsventilen är fullt öppen.

Vad kan det vara som gör att jag inte får högre flöde?

Kan det vara att flödet inte kommer upp till 27 lpm som ger felmeddelandet?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5055
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning
« Svar #1 skrivet: 06 september 2021, 21:20:16 »
Går det att öka farten på C-pumpen för att prova, verkar vara en nya VP , men slangarna har en förmåga att sätta igen sig med skit och magnetit, kan bli nästan tvärstopp på flödet, en klassiker med slangar.

Utloggad fox67

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: 7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning
« Svar #2 skrivet: 06 september 2021, 21:35:49 »
Det är en nyare modell. Installerad i december 2020.
Det finns en meny som heter Flödesbegränsning. Antar att det gäller CP
Alltid 50% (60, 70 eller 80 %)
50 % vid behovskontroll (eller 60, 70, 80 %)
Samt Ingen begränsning.
Den står på Ingen begränsning.
Det låter som den går för fullt.
I menyn för Avluftning kan man välja hög eller låg fart på CP.
Den ger då ca 25 lpm vid hög fart. Den kommer inte riktigt upp i 25 när den cirkulerar radiatorvattnet eller när den värmer varmvatten.


Utloggad fox67

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: 7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning
« Svar #3 skrivet: 06 september 2021, 21:39:39 »
Den ena flexslangen ser ut att ha en lite väl kraftig böj.
Fast det kanske inte ska kunna bli "veck" på en sån slang?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5055
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning
« Svar #4 skrivet: 06 september 2021, 22:28:57 »
Ser lite snävt ut, dom kan det bli veck på, skär upp isoleringen med ett rakblad så rakt som möjligt, går att limma med komtaktlim. Lite tvärt där så det kommer kanske att öppna sig, Nu är en hel slang pådragen och ingen limskarv.

Edit . Hur i H-E kan man göra en sådan krussidull på en slang som är benägen att vika sig
« Senast ändrad: 06 september 2021, 22:32:26 av 25fOCUS »

Utloggad fox67

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: 7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning
« Svar #5 skrivet: 06 september 2021, 22:59:32 »
Får ta en titt där imorgon.
Jag har anmält det till firman som installerade den.
Men vill gärna ha lite kunskap om det själv innan de föreslår någon åtgärd.
De pratade om att jag skulle behöva ett extra element i källaren för att få upp vattenvolymen så att det skulle räcka till vid avfrostning men i installationsmanualen till denna VP så står det att det inte behövs någon minsta volym. Däremot ett minsta flöde.
Sen tänker jag att om det vore ett problem på radiatorslingan så skulle väl flödet visa mer när den värmer varmvatten. Eller tänker jag fel där?
Kan injusteringsventilen begränsa? En DN20. Den ser smalare ut än ALU Pexen.
Är en trolig orsak till felmeddelandet att flödet är ett par LPM för lågt?
« Senast ändrad: 06 september 2021, 23:07:55 av fox67 »

Utloggad fox67

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: 7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning
« Svar #6 skrivet: 07 september 2021, 07:28:22 »
Skar upp Armaflexen och där va en liten knäck.
Tog en skruvtvinn och tryckte den rundare men det hjälpte inte upp flödet tyvärr.
Om jag startar Avluftningsprogrammet med Cirk pump på Hög så blir det lite högre värde när den avluftar husvärmeslingan (straxt över 24 lpm) Straxt under 24 lpm
Läste i manualen under driftssättning att man bör ha 28 lpm för problemfri körning.

Ser att injusteringsventilen är 3/4 tum men allt annat verkar vara 1 tums.
Kan det begränsa flödet? Hur vet man vad max flöde kan vara genom injusteringsventilen när den är max öppen?

Edit;
Provade att justera flödet på STAD ventilen. Den började begränsa först runt 2.5
Vid 2.0 så sjönk den till ca 21 lpm och vid 1.5 17 lpm.
Så den verkar inte begränsa.
Det har varit så här sen installationen. Han som installerade den fick inte upp den högre men sa att det troligen skulle fungera och det har det gjort under vintern.
Men i våras kom felet och jag trodde det räckte med att ha ett element i badrummet fullt öppet. Det gick i alla fall efter det.
Men nu är allt öppet och det hjälper ändå inte.
« Senast ändrad: 07 september 2021, 08:57:22 av fox67 »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3977
  • Karma +3/-0
SV: 7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning
« Svar #7 skrivet: 07 september 2021, 16:19:16 »
Det är ju ställbar hastighet på värmebärarpumpen, idag är det standard att styrningen ställer hastigheten automatiskt på värmepumpslösningar. Jag kan inte förstå varför man satt en injusteringsventil där. För 10 år sen var det förmodligen standard när man ville ha en ett flöde mellan effektlägena på pumpens tre hastigheter. Dit flöde bör vara högre utan den, högsta inställningen kan strypa lite jämfört med ingen ventil. Jag hade bett dem ta bort den. Kan inte tänka mig att du behöver en till radiator för att få ordning på flödet.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad fox67

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: 7H-06 Problem med vattenflöde under kylning/avfrostning
« Svar #8 skrivet: 07 september 2021, 19:46:51 »
Tack för hjälpen. Det har nu löst sig.
Törs knappt säga vad det va :)
Skitiga filter.
Skulle så klart kollat det först men jag var lite låst i huvudet på att han som installerade pumpen inte heller fick upp flödet till mer än 24-25 lpm.
Det rann ju ut en del vatten ur de gamla rören när den gamla pannan kopplades ur.
Kanske lossade det en del redan då som sen direkt satte sig i filterna.
Skulle nog ha sköljt ur det gamla systemet.
Får kanske ta och göra det.
Fick 35 lpm nu så förhoppningsvis inga mer felmeddelanden.

Tack igen för engagemanget och ha det bra  :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!