Har just läst en rapport från SINTEF (Luft/luftvärmepumpar, teknologisk status, erfaringer i Norge) om praktiska erfarenheter av värmepumpar i Norge. Med i nämnda rapport var ett avsnitt som handlade om hur formen på lamellerna i värmeväxlarbatteriet påverkar värmeväxlarförmågan. Blev överraskad att det betydde så mycket.
"Wavy fin", d v s vågiga lameller ökar värmeväxlingen med mellan 50 och 70%. Daikin m fl
"Offset slit fin", d v s stansade avlånga hål ökar med 70-100 %.
"Louvered fin", d v s avlånga nedstansningar med öppna sidor ökar med 100-140%. Hitachi mfl
Dessutom refereras till tester gjorda på rör med mikrorillor på insidan (typ gevärspipa), detta har också kraftig inverkan. Rapporten var lite för stor, kunde inte lägga in den här, finns det nåt annat sätt ?
Sedan gick jag givetvis ut och kollade. Jag har "louvered fins" i min utdel. Va bra att kunna lite "kylteknikgrekiska".
MVH/Gano