Hur mycket får du betala för fjärrvärme?
Har inte sista räkningen (än så länge, den enda) framför mig just nu, men jag har för mig att det var ca 2500 för Februari.
Vi flyttade in i Februari och det var en hel del spring med öppna dörrar i -16 grader, dessutom var huset på 'sparlåga' under ett par månader innan så vi eldade på med allt som gick för att få upp värmen de första 2 veckorna.
Det borde komma en ny snart så då kan jag ge ett normalare pris, hoppas jag...
I början så hade vi justerat lutningen på kurvan och dessutom höjt den med 2 grader för att få upp värmen. Nu står kurvan på fabriksinställningen och vi har dessutom sänkt den med 1-2 grader. Det skiljer faktiskt nästan 20 grader ute, mot hur det var under Februari.
Vi har fortfarande problem med varmvattnet som är extremt varmt, nästan 70 grader. Jag tycker inte att det hjälper något med att justera blandningen i centralen, men jag ska göra lite fler försök.
Problemen märks framför allt i duschen då vi inte kan vrida upp värmen mer än till 2 (av 10 steg) innan det nästan bränns.
En orsak kan vara att hälften av vattenledningarna är omdragna i samband med installationen av fjärrvärmen. Det innebär att kallvattnet går i 12-15mm rör medans varmvattnet går i orginalrören på 20-22mm. Trycket blir ju lite högre för varmvattnet framme vid kranen.
'Då är det väl bara att strypa varmvattnet innan kranen så trycket blir detsamma som kallvattnet'- tänkte jag men det innebar att Ballofixenhandtaget var 2mm från helt stängt och knappt något tryck alls när man hade behaglig temparatur i kranen...
Ett annat problem för att få en jämn temparatur är att en del element är orginal 50-tal och en del har bytts ut. Termostaten fungerar inte speciellt bra på de äldre; en del är alltid på - en del är alltid av, hur du än vrider på den.
Handboken för centralen är väldigt sparsmakad vad gäller beskrivningen av rattar och mätare, men av att följa rören och lite gissningar så verkar det som om vi igår körde ut ca 38 grader till elementen (att jämföra med Februari då den stod på 65-75 grader).
Förhoppningsvis är nästa räkning då lite mindre ...
I fjärrvärmesammanhang spelar inte VB-fram (eller skillnad fram/retur = 7 grader) så stor roll driftekonomiskt eftersom dom levererar hetvatten och har flöde+deltaT mätare för att veta mitt effektuttag.
Vad/hur mäter de egentligen?
Om man bara tittar på ett system med element så förstår jag att vattnet i detta slutna system måste värmas upp till rätt 'Ut'-temperatur i systemet beroende på tempen ute, osv.
Den värme som går från fjärrvärmen till att göra detta måste också vara ganska enkel att mäta.
... men hur vet jag att vi inte står och drar en massa energi från fjärrvärmen i onödan?
Tex om samtliga termostater på elementen skulle vara avstängda, men kurvan står så att det SKA vara 70 grader i systemet. (Visserligen, om elementen är avstängda så har du ju inte lika stor nedkylning av vattnet genom dem, men det är ändå ett antal meter rör runt i huset som kommer att kyla av vattnet).
Varmvattnet i kranen; går det bara energi för att värma upp vatten som förbrukats eller?
Finns det några saker som står och smyg-drar värme utan att det egentligen märks?
Som kanske hörs så är jag helt novice på fjärrvärme men försöker lära mig...