Det med flöden kan vara lurigt, men gör som Carl N säger , full fart i konvektorn och gasa på CP i VP ....
Den inre i VP är kan man kalla en master som ska trycka genom växlaren och där få värme till hela systemet och efter där så kopplas det på rör som går åt annat hål.
Man kan komplicera detta ännu mer genom att säga att värmepumparna är designade för att gå med 10 graders deltaT FÖR att det varit riktlinjerna för RADIATORSYSTEM i tiotals år, och idealet är förstås att värmepump och radiatorkrets skall vara designade för samma flöde och detlaT.I tester som jag och andra gjort visar det sig dock att COP på värmepumparna tenderar bli bättre med några grader lägre deltaT.
Troligen gick värmepumpen kontinuerligt i några timmar för att du höjde börvärdet på fläktkonvektorn, all "överskottsenergi" gick då dit i ett antal timmar, och garaget borde då också ha blivit varmt.
För att ev få ut luft genom att pumpa ....