Hej,
Min värmeregulator EVR-DIN från UVEAB som styr min bivalentshunt verkar ha en trasig vippbrytare så jag inte kan aktivera tillskottsvärmen (olja) när mina LVVP inte räcker till. Elektrikern erbjöd sig att sätta brytare direkt till oljebrännaren men jag amatör-tänker att den kanske går mindre ekonomiskt då när den inte styrs från styrdon. Borde jag byta till ett modernare styrdon med ställdon från Esbe på min gamla shuntventil (BIV 25?), enligt deras guide verkar Esbe 90C vara den man rekommenderar vid två värmekällor, är den lämplig? Oljan används mycket begränsat när det blir kallare än ca -5 i Skåne  :)
200+ kvadrat gammal lanthandel i Skåne med två luft-vatten pumpar Mitsubishi Heavy FDC100VS och Nibe Fighter 2010-6 samt oljepanna som spets. 30.000 kWh/år.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4278
  • Karma +3/-1
SV: Nytt styrdon Esbe shuntventil LVVP + olja?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2021, 23:30:26 »
Förlora automatiken för tillskott känns lite väl.. tunnelseende.

Kikat så det inte är någon säkring bara för just den funktionen?

Det borde vara ganska enkelt att reparera. Kontrollera först så det är själva brytaren det är fel på genom att mäta på kretskortet. Är brytaren kass så kanske det syns i detta stadie vad det är för brytare. Går det inte hitta någon borde det gå löda på kablar och sätta extern väggströmbrytare vid sidan om eller liknande och få det hela ändå hyfsat.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad drpump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nytt styrdon Esbe shuntventil LVVP + olja?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2021, 09:00:36 »
Tack för ditt svar! Det verkar från manualen som att tilläggsvärmen först aktiveras när ”Port 1” dvs kretsen från luftvattenpumparna är helt öppen och den funktionen verkar ju värdefull. Det missar jag med en extern manuell brytare. Det finns spänning på plint 9 och 10 (8,5V och dryga 5V) när shunten är helt öppen men tilläggsvärmen går inte igång (ingen spänning på plint 24). Byglas 23 och 24 får jag igång tilläggsvärmen men då utan smart styrning. Min tanke var om en uppgradering till modernare styrning för några tusen var en väg att gå. Inte haft av regulatorn från DIN-skenan då den är i fullt arbete, men brukar ha begränsad framgång med att reparera och felsöka på kretskort  Sc:,h
200+ kvadrat gammal lanthandel i Skåne med två luft-vatten pumpar Mitsubishi Heavy FDC100VS och Nibe Fighter 2010-6 samt oljepanna som spets. 30.000 kWh/år.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!