Författare Ämne: IVT 490 – Framledningstemperaturen pendlar runt börvärdet  (läst 4272 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Cederquist

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 – Framledningstemperaturen pendlar runt börvärdet
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2021, 22:55:02 »
Tack för alla svar och tips.

Jag har nu haft den lokala IVT-firman på plats två gånger och tillslut är det faktiskt löst! Det var tokdåligt flöde som ställde till det och pumpens extremt märkliga beteende berodde nog på att returvattnet var så kallt, samtidigt som det värmdes upp blixtsnabbt precis vid termometern. Boven i dramat verkar ha varit flexslangarna, som krakelerat på insidan och släppt ifrån sig skräp som täppt till lite överallt. Dom gör ju det efter några år, sa pumpkillen med en axelryckning, som om det vore en självklarhet. Märkligt då att han inte började att titta där i så fall med tanke på hur jag beskrev problemet noga innan dom kom, med min gissning att det var flödet som var orsaken till allt. Lika märkligt att han inte hade med sig flexslangar om dom nu är kända för att ställa till problem. Så han åkte helt enkelt därifrån och jag fick boka en ny tid med en annan snubbe. Eftersom den första killen hade dragit och känt på flexslangarna så lösgjordes sannolikt mer skit. För Delta-T ökade till 23°! och temperaturen i huset sjönk till 16°. Gick och svor i mina tofflor en dryg vecka innan nästa kille hade tid att komma.

Efter att alla rör och slingor spolats igenom och flexslangarna bytts ut så funkar allt utmärkt. Jag har gått från kurva 4 till just nu 2,5 och cirkulationspumpen snurrar på lägsta läget istället för högsta. Trots det har jag nu mysiga golv att gå på och drygt 21° istället för 16°. Delta-T är 2–3° istället för 23°. Framledningsvärmen har slutat pendla och ligger stabilt i närheten av börvärdet.

Äntligen! Jag har vid flera tillfällen varit väldigt nära att gå på skiten med ett basebollträ och köpa en Nibe eller nåt. Men nu när jag själv fått igång tappvattnet (tack vare tips från framförallt EFM i en annan tråd, stort tack!) och nu dessutom har värme i golvet så får nog IVT 490 stå och kämpa några år till.

Stort tack till alla som engagerar sig i detta forum!
« Senast ändrad: 19 februari 2021, 08:57:32 av Cederquist »

Ante1000

  • Gäst
Ante1000
SV: IVT 490 – Framledningstemperaturen pendlar runt börvärdet
« Svar #16 skrivet: 27 november 2021, 18:42:52 »
Exakt samma här. Dåligt flöde, hög värmekurva, kalla returer.
Flexslangarna nästan helt igensatta efter 15 år.
Gick från kurva 5 till 3,3 och har ändå ett par grader varmare inomhus samt att cirkulationspumpen bara går på halv fart nu.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 732
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!