Hej. Detta blir mitt första inlägg efter att länge läst flera trådar om värmepumpar och värmesystem. Jag betraktar mig kunskapsmässigt som kunnig nybörjare.

Jag har en längre period, några år, försökt få till värmen i samtliga rum i radhuset, 3 vån. Värmesystemet i kärnan är en Nibe F750, med golvvärme på bottenvåningen och radiatorvärme (system 2) på mellan och övre plan.

När det radiatorvärdma mellanplan håller 21 grader så får jag inte mer än cirka 19,5 grader på övre plan. Något måste justeras med radiatorerna misstänker jag.
Värmekurvan på pumpen är 7, med 0 i förskjutning för radiatorsystemet. Detta tycker jag verkar rimligt med hänsyn till att vissa rum får okey temp och misstänker att det är radiatorerna som måste justeras för att få till allt bättre. Jag ser ju helst att injusteringen är bra, så att termostaterna inte behöver jobba enl. gasa-bromsa-principen.

Jag har förut gett mig på ventilen bakom radiatorn (förinställningen?) och justerat där mha förinställningsverktyget, men jag tycker inte jag kommit så mycket närmare mål. Tidigare har jag också varit osäker på om det är ett 1 eller 2 rörs-system som jag har. Jag tycker att radioatorkopplet verkar vara ett 1-rörs system, men ritningarna tyder på ett 2-rörs system. Fundering : är det ett felaktigt radiatorkoppel??
Nu vet jag inte hur jag ska gå vidare för att få injusteringen bra. Ska jag återställa förinställningen? (Fundering; var den ens rätt från början? Hur beräknar man kV värde?). Ska jag justera strypningen till radiator-returen? Hur gör jag det

Till historien hör att strypningarna på slingorna i golvvärmen inte alls var enligt projekteringen och när jag justerade dessa till projektering så blev värmen på bottenplan mycket bättre i alla rum

Bild på hela rörsystemet, med inringade problemrum

Detaljbilder på rörsystemet

Radioatorkoppel
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 15:01:47 av Dedvall »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4938
  • Karma +7/-5
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2021, 12:03:04 »
På ritningarna kan jag se att de räknat med ett deltaT på 10° för vattenflödet till radiatorerna samt deltaT 30° rum/radiator.

Det gör att du kan justera ventilerna till de treradiga radiatorerna med 1,6 varv från stängd ventil d.v.s. du tar nyckeln och vrider justeringen till botten och sedan öppnar 1,6 varv.

För 400 W är det 1,4 varv från stängd ventil.

Inställningarna är räknat på 10 kPa tryckfall över ventilen.

Du har tvårörssystem.

Utloggad Dedvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2021, 12:18:09 »
Tack för svaret!

Några motfrågor :
Treradiga radiatorer? Vilka är det?
Och vilken ventil menar du? Förinställning eller returstrypning?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4938
  • Karma +7/-5
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2021, 12:30:01 »
Förinställningen.

I sovrummen bredvid balkongdörrarna är det 33:or d.v.s. treradiga panelradiatorer med konvektorplåtar på varje panel.

Utloggad Dedvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2021, 13:24:49 »
Förinställningen.

I sovrummen bredvid balkongdörrarna är det 33:or d.v.s. treradiga panelradiatorer med konvektorplåtar på varje panel.
OK.
Vad jag förstår så är det annan inställning för radiatorerna på vinden, vad ska jag göra på dessa med avseende på förinställning?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4938
  • Karma +7/-5
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2021, 14:05:25 »
så är det annan inställning för radiatorerna på vinden

Nu förstår jag inte.
Är det en annan radiatorventil på de radiatorerna?

Utloggad Dedvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2021, 14:14:51 »
Nu förstår jag inte.
Är det en annan radiatorventil på de radiatorerna?
Nej, det tror jag inte att det är, men det står annorlunda på ritningarna för dem och det är C22-radiatorer (ej C33) enl ritning.
Men jag kanske gör felaktiga antaganden? Tänkte att det inte behövs samma förinställningar på alla element (på olika våningar). Fel?

Givet att jag har fel / svamlar
Blir det 1,6 varv från stängt på samtliga inringade radiatorer?

Utloggad Dedvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2021, 14:39:19 »
Jag gör som du säger för 33-orna.
På vinden återställer jag (enl. anteckningar från när jag började med allt) till 1,4 varv från stängt för det inre elementet samt 1,6v från stängt för fönsterelementen. Stämmer enl. ritning??

Verkar det bra så?
Vad gäller för den tvåradiga radiatorn på mellanplan, i största sovrummet? Enl. anteckning 1,25 varv från stängt. Stämmer det?

Jag tror dock inte det löser problemet med för kallt i ena sovrummet, samt för kallt på vinden. Hur går jag vidare efter jag återställt allt?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5348
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2021, 14:45:01 »
Kanske mer flöde ( fart på vattnet )  har du provat att sätta upp farten på cirkpumpen,

Utloggad Dedvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2021, 14:58:49 »
Kanske mer flöde ( fart på vattnet )  har du provat att sätta upp farten på cirkpumpen,
Jo, men då minskar deltaT på pumpen och en Nibe-service-kille ställde ner till "I" på cirkpupmpen förra hösten (i samband med att shuntautomatiken/motorn på golvvärmen lade av). Tänkte att han visste vad han gjorde. Han tyckte deltaT för radiatorsystemet var för låg (cirka 4-5), han ville ha den till 8-9.

Men vad vet jag, det är ganska många parametrar :)
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 15:03:01 av Dedvall »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4938
  • Karma +7/-5
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2021, 15:02:15 »
Blir det 1,6 varv från stängt på samtliga inringade radiatorer?

1,3 om det är en 22:a 500x600
1,7 på de större 500x1000

Utloggad Dedvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2021, 15:09:22 »
1,3 om det är en 22:a 500x600
1,7 på de större 500x1000
Dubbelkoll. Stänger medsols. Öppnar motsols?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4938
  • Karma +7/-5
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2021, 15:11:00 »
 tummenupp

Utloggad Dedvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2021, 08:14:05 »
Det gav ju effekt i alla fall kan man säga. Över natten har tempen på översta våningen stigit upp till 24 grader. Mellanplan som är radiatorvärmt och samma system ligger på 21 grader. Jag ska låta det vara ett tag och se var det landar, men det pekar påbörja att radiatorerna på övre plan gasar på för mycket.
Vad är nästa steg? Hur strukturerat gå till väga för att få till övre plan?

Är det att låta förinställning vara (som beräknat enl ritningar) och strypa returen?

Vad gör respektive förresten? (förinställning/retur)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4938
  • Karma +7/-5
SV: Får inte till radiatorerna / värmen i alla rum
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2021, 08:42:19 »
Är det på vindsplan som det är för varmt?

Är 37,8 ytan på den våningen? Då borde effektbehovet vara runt 1-1,5 kW och inte projekterat 2,15 kW.

Ändra förinställningen till 1,3 öppningsvarv på de större radiatorerna och till 1,0 på den mindre.



Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!