Avgiven effekt kompr vid 35/50C kW = 7,6/7,1
Alltså rätt mycket mer än Nibes 6 kW värmepump (35/50°C) = 6,48 resp 5,15 kW
Alltså nästan 2 kW skillnad vid 50 grader, även om framledningen kanske sällan är så hög i hus med golvvärme i markplan.
Slutsatsen man kan dra är väl att det nog är lite i klenaste laget, en "gammal" typ av dimensionering på runt 60% av effektbehovet känns inte så modernt i mina ögon.