Jag ringde de som säljer fjärrvärmecentralen idag och resonerade.
De trodde att det fanns 2 skäl till det gröna vattnet:
A) Läckage i VVX
B) Gammalt vatten kvar i ledning efter tidigare läckage dvs. innan de bytte fjärrvärmeväxlare.
Jag fick tipset att spola ur hela systemet dvs. öppna avtappning på returledningen samt spola med påfyllningen tills det gröna kommit bort och sedan fylla upp tills systemtrycket är ca 1-1,5 bar. Därefter börja avlufta elementen en efter en och göra detta i flera omgångar.
Om det gröna vattnet kommer tillbaka så är det tecken på läckage.
Vad säger ni om detta?
Hur omfattande jobb är det att lufta ur systemet?
Räcker det med att lufta radiatorerna? (är ett 1,5 plans hus så radiatorerna på övervåning är högst belägna punkt)