Får inte igång värmen genom el på min Elpush 12.
Har aldrig kört den på el nån gång på dom 5åren vi bott i huset.
När man vrider på vredet så lyser först lampan grönt men byter direkt till rött och börjar inte lysa grönt igen.
Vad kan vara fel?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Får inte igång min Elpush 12
« Svar #1 skrivet: 13 september 2020, 14:53:26 »
Hittade en instruktion:

Citera
Lampa         Indikerar
Grönt          El-inkopplat (pumpen går)
Rött            Patron på
Blinkande     Fel på temperaturgivaren
Inget          Ingen el inkopplad

Så den funkar nog OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Gotte

  • Gäst
Gotte
SV: Får inte igång min Elpush 12
« Svar #2 skrivet: 13 september 2020, 18:15:35 »
Lurigt! Den ger inte ifrån sig ngt varmvatten....
Kan va fel då? Någon som vet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Får inte igång min Elpush 12
« Svar #3 skrivet: 13 september 2020, 18:30:37 »
Den blir ju inte kokhet på en gång, effekten är fjuttiga 375 W.
Har du hyfsat flöde så känner man nog inte skillnaden när den går igång.
Grejen är väl att man ska stänga shunten så att ingen värme i sekundärkretsen kommer ut i primärkretsen.
Då kommer det så småningom bli varmare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!