M-Pet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M-Pet
Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
skrivet:
05 september 2020, 14:04:43 »
Citera
Hej!.
Har precis fått pelletspannan skrotad och ny thermia bergvärmepump installerad. Allt har funkat bra hittills, verkar komma lite värme på alla radiatorer osv.
Nu när vi hittat en kurva som vi tycker funkar bra för oss så blir det lite för varmt i sovrummet. Lagom i huset men lite varmt i sovrummet. Nu har jag stängt av det elementet helt.
Min fråga är: system är ettrör, med båda rören in underifrån i mitten på radiatorn, och över finns en handratt. Är det ok att stänga av elementet helt som jag gjort eller blir det något fel i systemet på något sätt?
Med vänliga hälsningar Mathias
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10439
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #1 skrivet:
05 september 2020, 14:34:16 »
Citera
Hej! Du får nog precisera vilken årsmodell av ettrörssystem du menar. Det finns helt olika dimensionerade ettrörsssystem men gemensamt är att det ska finnas en by-pass som låter en stor del av flödet passera vidare direkt till nästa radiator utan att gå in i och genom radiatorn. Är det ett äldre system kan det säkert vara bra att kolla upp temperaturerna på de övriga radiatorerna i den slingan.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
M-Pet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M-Pet
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #2 skrivet:
05 september 2020, 14:43:00 »
Citera
Här kommer en bild på hur de ser ut. Huset är byggt 1971.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10439
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #3 skrivet:
05 september 2020, 14:50:20 »
Citera
Ja där ser man att det finns en by-pass i det lilla kopplet som tillåter flöde direkt till nästa radiator. Lite speciellt det där med anslutningen på mitten nertill, tror det kom i slutet på 60-talet nu när jag tänker efter. Byggt -71 kan dock betyda att det är dimensionerat som högtemperatursystem 80/60°C? Vet du vilken framledningstemperatur som behövs för att hålla 20-21°C inomhus vid den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT?
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
M-Pet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M-Pet
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #4 skrivet:
05 september 2020, 15:02:13 »
Citera
Men det ska inte vara något problem att ha ett element helt avstängd tror du?
Vet inte säkert om framledningstemperaturen. på gamla schunten så stod kurvan på framledning 60-65 vid minus 20 grader och 45 vid noll grader, vet inte om det stämmer.
Har nu kurva 40 på värmepumpen och kurvan förskjuten en grad uppåt, det har då blivit cirka 22 grader inomhus en kall höstmorgon nu i september(9 grader ute)
Frågan är hur det kommer fungera när det blir 10 minus ute..
Hälsningar Mathias
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10439
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #5 skrivet:
05 september 2020, 15:21:29 »
Citera
Det ska fungera även med ett avstängt element. Kanske aningen mindre flöde i den slingan men det tappar å andra sidan ingen temperatur när det inte passerar genom radiatorn. Blir det riktigt kallt väder bör man dock undvika att helt stänga av radiatorerna oavsett det är ettrörs eller tvårörs. Finns en minimal frysrisk med avstängda element i avstängda rum.
Kan säkert stämma med 60-65°C framledningstemperatur vid -20°C ute enligt den gamla pannan. Man får ha lite koll på värmekurvan och vad bergvärmepumpen klarar och när den eventuellt går över till elpatronen och att säkringarna i huset håller då. Blir en helt annan belastning på elen jämfört med pelletspanna. Reservsäkringar är bra att ha hemma.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
M-Pet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M-Pet
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #6 skrivet:
05 september 2020, 15:28:38 »
Citera
Ok. Ja det där med säkringarna har jag också funderat på ibland hur det ska bli. Ja det ska bli spännande att se hur mycket den klarar värma utan elpatron.
Det är en thermia inverter 3-12kw och 200m borrhål. Bor i örebroområdet.
Jag har en gissning att elementet i sovrummet är det sista på slingan för det är tjockast av dom. Se bild.
Tror du flödet blir sämre om det är avstängt?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10439
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #7 skrivet:
05 september 2020, 15:38:19 »
Citera
Ja det elementet ser verkligen extra väldimensionerat ut! Tror inte jag sett liknande med den årsmodellen förut. Man brukar säga att varje element/radiator måste dimensioneras upp 7% extra för varje steg det sitter senare i kedjan. Generellt säger man att 1/3 av flödet går genom radiatorn och 2/3 direkt vidare genom by-pass med ettrörs. En liten aning påverkar det flödet. Jag skulle som sagt undvika att ha det helt avstängt utan låta ventilen vara lite grann öppen.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10439
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #8 skrivet:
05 september 2020, 15:50:35 »
Citera
Är det en Thermia Atlas 12 ser jag i specen att den ska klara upp till 65°C så det passar ju bra! Borde vara med kompressorn men eventuellt också med viss tillsats av elpatronen om kompressorn inte riktigt räcker. Men det viktigt är att kompressorn inte helt slår av innan 65°C. Örebro har dimensionerande vinterutetemperatur på -18,1°C så det är ytterst sällan och kortvarigt det blir kallare än så.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
M-Pet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M-Pet
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #9 skrivet:
05 september 2020, 15:58:42 »
Citera
Ja det blir bara Lite lite ljummet, ändå blir det 22-23grader i sovrummet. Men Kanske ska öppna ventilen en tredjedel ändå!
Ja det är en atlas 12, det stämmer!
Har inte någon större erfarenhet av värmepumpar sen innan så det är kul grotta ner sig lite. Men man blir ju lite orolig när man sätter in nya grejer i en gammal anläggning, vet ju inte hur det kommer funka.
Sen har vi märkt att det blir lite rått i källaren nu, trots att det är cirka 20 grader där nere, vet inte om det kan behövas lite stödvärme där såhär års på dagarna kanske, har inte hunnit testa så mycket. Fukten ligger på cirka 55 procent nu därnere, hoppas det är ok.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10439
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #10 skrivet:
05 september 2020, 16:14:44 »
Citera
Kanske inte behöver öppnas en tredjedel men bara en aning lite så värmevattnet i elementet inte står helt stilla. Blir mycket med 22-23 grader i sovrummet. Kanske får ni sänka värmekurvan ett steg?
Denna tid på året under slutet av sommaren och början av hösten innehåller luften mycket fukt i absoluta tal mätt. När varm luft utifrån kommer in i källaren och kyls lite grann ökar relativa luftfuktigheten. Uppvärmning minskar RF% men kostar en del. Ofta passar det bra med en avfuktare i källaren som sänker RF med kanske 10%. Ventilationen ska inte vara större än nödvändigt om man kör avfuktare.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30398
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #11 skrivet:
05 september 2020, 16:23:47 »
Citera
Jag vågar påstå att det kommer funka OK med avstängt element, flödet går då bara förbi.
Men ni kommer
vilja
ha ventilen lite öppen på vintern, annars blir det kallt i rummet.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
M-Pet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M-Pet
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #12 skrivet:
05 september 2020, 16:52:37 »
Citera
Tack för alla svar. Ja precis vi kommer vilja ha på värmen senare sen men det är svårt nu denna årstid, vi vill gärna ha fönstret lite på glänt på nätterna. Känns inte så bra att det är värme på elementet när fönstret samtidigt står öppet.
En annan fråga till er experter.
Vi har totalt 7 stycken element i källaren varav två är avstängda, nu när inte pannan är kvar så skulle vi vilja ha igång iallafall ett utav dom. Grejen är att dom elementen har enligt tidigare ägare varit avstängda i 20-30 år. Är det bara att föröka vrida på dom? Eller är det något problem att vattnet stått stilla så länge i dom?
Hälsningar Mathias
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10439
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #13 skrivet:
05 september 2020, 17:05:28 »
Citera
Det var verkligen många år de elementen varit avstängda. Har de bara stått med dött/syrefritt värmevatten i ska det inte vara någon fara men det kanske läcker lite grann om det är gamla slottsvred man nu plötsligt vrider på? Man får vara beredd att dra åt muttern lite i så fall. I värsta fall byta dem. Rörmokaren kan frysa rören så man inte behöver tappa ur hela systemet. Prova också att lufta elementen först.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
M-Pet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M-Pet
SV: Fråga om ettrörssystem och bergvärme
«
Svar #14 skrivet:
05 september 2020, 17:20:47 »
Citera
Ja verkligen länge. Det har varit 22 grader i den delen av källaren året om på grund av pannan så dom elementen har aldrig behövts. Nu ligger det på strax under 20 grader. Så skulle gärna vilja ha igång iallafall ett utav dem, det andra sitter inne i ett litet förråd så det kanske inte gör så mycket nytta,
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Fråga om ettrörssystem och bergvärme
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 621
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
tipo874
purjo__
jantijanti
Josth
Valiant
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info