Tänkte be om lite hjälp och råd här  :) har en nibe F1245  som inte ville ge något varmvatten i morse. Sen såg jag att att den stod larm 51 i panelen. (lågtryckslarm)
Har stängt av och luftat överallt även "manteln"? Dock samma problem. Kan det vara igensatta filter någonstans tro som gör detta? Sen märkte jag att motorn till växelventilen låter/brummar ovanligt högt vid uppstart. Hur kollar man så att denna i så fall är hel? Hade laddat upp lite bilder om jag vetat hur man gör...

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 4402
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245 lågtryckslarm 51
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2020, 20:10:05 »
Man måste vara registrerad användare och inloggad för att kunna ladda upp bilder.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1073
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245 lågtryckslarm 51
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2020, 21:35:15 »
Hur är det med kalla sidan? Finns det vätska? Går cirkulationspumpen? Rensat filtret? Det gömmer sig normalt inne i en frigolitlåda.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1241
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245 lågtryckslarm 51
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2020, 23:22:00 »
Lågtryckslarm får du vid problem på köldbärarsidan, dålig/ingen cirkulation, lite gas, trasig expventil, luft i kbslinga m.m.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 71
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?