Med den kopplingen du har nu, så förvärms VV först med returen från GV och späds senare på med toppvärmen , skiftar du om så VP går med nedre slingan med så blir det lite mindre temp på VV då den endast har toppslinga att värma med. men VP kommer att må mycket bättre och få längre gångtider. Du säger lite tunn VV-temp, det beror på att VP inte kan ge mer än vad den ger i temp. Ska du ha mycket och varm VV så måste du sätta en sep. VVB efter. Räcker med en på ca 100 L för det. En VV-slinga måste ha en ganska hög temp för att det ska bli bra VV, till skillnad på en tank med förrådsdel. Har du plats så koppla om så VP går mot den med och en VVB efter. Troligtvis så snurrar
C-pumpen och då tar den kallare temp från botten, ( då det är en genomströmning i tanken för GV ) , går igenom VP, skickar in det på mitten och kyler av tanken. I ditt fall med glykol i så kan det göras om lite så C-pumpen inte snurrar när VP står still, då får du hem pengarna