Hej!
Jag har ett problem med golvvärme i källaren. Vi har bergvärme, tvårörssystem med radiatorer i övriga rum förutom i källaren. Vattenslingor i bottenplatta samt klinkers på det. Elementen är varma så jag har värme fram till termostatventilen, sen är det stopp.

Termostatfjädern fjädrar, har tom skruvat av vredet så den ska vara öppen.

Injusteringsventilen ovanpå är nu tvärställd för att få fritt flöde från primärkretsen. Men det vill sig liksom inte leta sig förbi och ner i golvet.
Jag köpte ny pump för att vara på den säkra sidan så den är ny. Returen från golvet är svinkall.

Nån som har nån brilliant idé för att öka flödet från primären ner i golvet?
Vad händer om jag sätter den i ett-rörsläge t.ex?

Systemet är luftat..
Tacksam för hjälp!!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10445
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2020, 16:11:10 »
Hur mycket isolering är det under betongsulan och golvvärmeslingorna i källaren? Kan ju bero på högt värmeläckage neråt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Klingberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2020, 16:26:45 »
Förmodligen alldeles för lite. Men jag känner att rören från pushen som går ner i golvet knappt blir ljumma heller.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2020, 16:35:08 »
Min golvvärme i badrummet har en Push 12 inmonterad.
Har haft problem med den pga för mycket golv över slingorna och nu har jag även stängt av cirkulationspumpen, men det beror på att den inte funkar längre, dvs pumpar inte upp trycket något.
Golvet blir i alla fall så varmt att badrummet håller 21°.

Först  började jag att följde jag dessa råd, hade en Mailkonversation med Uponor det hjälpte en hel del:

Hej!
Med tanke på hur mycket du har ovan din golvvärme så krävs det ju en rätt hög framledningstemp.
Det du kan göra i och med att du har klinker är att ta ur innehållet i ” Temperatur justeringsventilen, nr11”.
Om du stänger av vattnet till pushen så kan du skruva bort muttern vid nr 11 och avlägsna allt innehåll under den.
Skruva sedan tillbaka muttern och kör igång push 12:an igen.

Nummer 11 gör att när vattnet kommer upp till ca 45° så börjar denna att stänga om vart annat
för att skydda tex eventuellt känsliga trä golv för höga temperaturer

Mvh
Per Ullvin


jag frågade även om injusteringsventilen nr 9 och fick svaret:
Hej!
Det är en blandningsventil kan man säga.
Du kan ställa den nästan tvärs, dock inte helt tvärs.
Då kommer du att tvinga igenom mer vatten och det har hjälpt ibland på sina ställen också.
 
Mvh
Per Ullvin
« Senast ändrad: 18 februari 2020, 16:51:57 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Klingberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2020, 16:45:28 »
Ska prova att plocka ur innanmätet.
Hur beter den sig om man inte låter pumpen gå alls utan bara låter den vara som ett vanligt element? När pumpen är avstäng känns returen från pushen varm, me jag tänkte att det var för att vattnet bara tog genvägen förbi.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2020, 16:53:08 »
Ska prova att plocka ur innanmätet.
Hur beter den sig om man inte låter pumpen gå alls utan bara låter den vara som ett vanligt element? När pumpen är avstäng känns returen från pushen varm, me jag tänkte att det var för att vattnet bara tog genvägen förbi.
Se mitt reviderade svar nr 3 ovan.

I praktiken har jag alltså ingen pushverkan alls, kunde lika gärna demontera den.
Om den fungerade så skulle den öka flödet genom golvet och därmed minska temperaturfallet genom slingan och skillnaden i golvtemp längs slingan. Dock inte värmeavgivningen totalt.
« Senast ändrad: 18 februari 2020, 17:04:14 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!