Författare Ämne: Kalla element & golvvärme  (läst 1317 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Skegget

  • Gäst
Skegget
Kalla element & golvvärme
« skrivet: 10 januari 2020, 23:27:35 »
Halloj!

Har blivit hjälpt av detta forum flertalet ggr som oerfaren kring VVS. Hoppas nu jag kan få lite hjälp med uppkommen situation.

Har byggt ut en 30-talskåk med nya ytor inkl vattenburen golvvärme i källare. Efter en tid visar det sig att bara 1 av 6 nya radiatorer (ett på övre plan) i utbyggnaden blir varm plus att golvvärmen inte heller längre blir varm. Har en Optima 600 och IVT 290 som system, rätt tryck på manometern, samtliga element luftade. Inte ens rören till de radiatorer som inte blir varma är varma, verkar alltså inte komma fram något varmvatten? Har inte termostater till de nya då jag hört att de ändå inte är där man kontrollerar temp. Golvvärmen kontrolleras av en cirkpump med tre olika förinställda kurvor med tre hastigheter på varje kurva, IVTns cirkpumpar står båda på läge 2 av 3. (Har testat 3 av 3 också utan resultat). Samtliga gamla radiatorer (och en av de nya) är smällheta och de andra iskalla. Har också testat att strypa de gamla men ingen skillnad då heller.

Ytterligare mystiskt är att för en dryg vecka sedan var golvvärmen varm på samma inställning som nu och även ett ytterligare element på mellanplanet men nu är alltså även dessa kalla.

Hjälp och idéer tas tacksamt emot!

Skegget

  • Gäst
Skegget
SV: Kalla element & golvvärme
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2020, 23:29:43 »
Det är ett tvårörs-system och båda rör är kalla. Dock är alla rör vid golvvärme shunt och cirkpump varma.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla element & golvvärme
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2020, 11:51:18 »
Det kan vara skräp kvar i systemet efter installation och de nya ventilerna har smalare käglor så där fastnar skräpet?
Då måste systemet tömmas och backspolas.
Men först måste du kolla att alla cirkpumpar funkar?
En tanke är att det bara är självcirkulation i systemet och då cirkulerar det bara i de gamla grova rören?
Lossa centrumskruven på cirkpumpen för värmesystemet och kolla att den snurrar?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Skegget

  • Gäst
Skegget
SV: Kalla element & golvvärme
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2020, 15:22:05 »
Hmm om jag skruvar bort täckbrickorna på cirkpumparna så strilar det bara vatten ur dom båda framåt, kan inte se ngt som snurrar, det är bara ytterligare en ställskruv bakom täckbrickan? Om jag byter läge på dom så hör man hur dom accelererar och att vatten flödar i systemet dock. Vattnet som strular ur är varmt.

Skegget

  • Gäst
Skegget
SV: Kalla element & golvvärme
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2020, 15:37:18 »
Och om jag skruvar ur den lilla piggen på en kall radiator, den som sitter på ventilen på kopplet så blir matningen varm och elementet börjar värmas upp.

Skegget

  • Gäst
Skegget
SV: Kalla element & golvvärme
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2020, 16:08:56 »
Men kallnar efter ett par minuter igen...

Skegget

  • Gäst
Skegget
SV: Kalla element & golvvärme
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2020, 18:03:34 »
Det är löst!

Problemet var att på två av de nya radiatorerna och ena slingan till gv så var täcklocken påskruvade för hårt vilket under installation kan användas för avstängning. Dessa måste ha strypt flödet för hela kretsen och därmed kom inte vattnet fram med jämt flöde. Dessa måste ha blockerat helt enkelt. Nu är alla öppna och allt börjar värmas upp.

Tack Carl för vägledning och skönt att trägen vinner!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla element & golvvärme
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2020, 23:49:11 »
Jag hjälpte inte så mycket.
Har aldrig hör att man kan strypa flödet med själva täcklocket? ???
Var det inte skruven under täcklocket som var inskruvat?
I så fall är det installatören som schabblat.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!