Jag hade träff med nibe i fredags angående min förbrukning (igen).
Mitt hus är byggt 1908 180 + 60 m2 i västernorrland.
Nibe fighter 1215-7kW
Tidigare förbrukning 6,5 m3 olja i snitt på de senaste 5 åren (enl statoilleveranser)
Utlovad årsförbrukning 11500 kWh av nibe.
Vid installationen blev jag lovad en större pump om inte denna skulle räcka till kostnadsfritt.
Förbrukning 11/11-03 - 14/9-04:
VP 4227
TS 783
Starter 3504
Uträknad förbrukning:
VP 4227 x 2,2 kW = 9299 kWh
TS 783 x 6 kW = 4698 kWh
Tot 13997 kWh
Jag har satt in en egen elmätare för VP och om man räknar in KB och VB cirkpumpar så stämmer förbrukningen nästan exakt.
Jag har ett frielsavtal om 14 000 kWh fritt/år och detta känner nibe till.
Vi satte oss och gick igenom min loggning (2ggr/dygn) och nibe konstaterade glatt attt jag kommer att hålla mig under 14000 kWh på årsbasis. Jag svarade att det har ju bara gått 10 mån och dessutom var eran kalkyl på 11500 kWh.
Hade han svarat att jag borde vara nöjd med den förbrukning jag har med tanke på husets isolering/fönster/ålder etc hade jag kanske varit nöjd med det men istället började han med att pumpen inte alls drog 2,2 kW utan mellan 1,7 och 2,2 så man skulle räkna med 2 kW. Jag sa att med min elmätare så visar den 2,2, spelar ingen roll, VPns mätare är exakt...
hans uträkning blev 13152 kWh och att jag skulle omöjligt passera 14000 kWh innan 11/11.
MEN var det så att jag ville kasta pengarna i sjön och borra 50 m och komlettera med en pump (8,5 kW) som drog MYCKET mer energi per drifttimme så var det upp till mig, han kunde inte hindra mig.
Jag sa att det står ju att eran 8,5:a drar 2,4 kWh så mycke mer är det väl inte, MINST ja svarade han. (Jag tycker att energiförbrukningen är max på en liten pump och är min på en större, men det är min reflektion)
Nu har vi beställt :
Fighter 1215-8,5 kW, kostnadsfritt
50 m extra borrdjup, fr 150 till 200 m, 200 kr/m
injustering av flödet i elementerna i bottenvåningen
Och allt känns bra.
Som vi har räknat själva, om pumpen går lika mycket och har lika mycket tillsats skulle driften hittils kosta 845 kWh mer + 15000 för hål och justering.
VP 4227 x 2,4 kW = 10144 kWh
TS 783 x 6 kW = 4698 kWh
Tot: 14942 - 13997 = 845 kWh
845/6 = 140
Detta motsvarar 140 timmar med TS.
Vi vill tro att att dels kommer antalet VP timmar att sjunka (kraftigare VP borde behöva mindre tid att värma...) och även TS tiden (kraftigare VP borde klara att värma mer innan TS behövs...) så därför tror vi att vi kan räkna iland denna investering, om inte annat är den gjord nu.
Återkommer när installationen är gjort med den förhoppningsvisa driftskillnaden.