Hej! Vi är en småbarnsfamilj som nyss köpt vårt första hus. Det är ett äldre enplanshus med vattenburet värmesystem med 11 radiatorer. Fjärrvärme som uppvärmningssätt. Efter att sen inflyttningen upplevt ett svagt svikande tryck med några påfyllningar av systemet så tog vi kontakt med rörmokare som kopplade bort värmesystemet från växlaren och provtryckte systemet. Det visade att trycket sjönk, men dock sakta. Vi tog bort en slinga som mest troligt stod för läckan då det var ett ingjutet stålrör i garaget (utsätts för smältvatten från bil). Nu så har vi provtryckt systemet på nytt och jag blir inte riktigt klok på resultatet. Värmesystemet var avluftat och varmt när provtryckningen startade. Jag förstår att trycket faller till en början, men är det rimligt att det faller 0,8 bar på 5 dagar innan det stabiliseras. Eller är det en liten läcka som visar sig vid högt tryck? Jag är stort tacksam om någon erfaren kan ge sina tankar om provtryckningen.
Dag - Tryck (Bar)
1 - 3.05
2 - 2.7
3 - 2.5
4 - 2.4
5 - 2.3
6 - 2.25
7 - 2.25
8 - 2.2
9 - 2.15
10 - 2.25 (varmt ute)
11 - 2.2