« skrivet: 24 maj 2019, 10:36:07 »
Efter omfattande tester har vi bestämt att öka effektområdet på maskinen i kyl och värmedrift.
Nya data:

2 modeller:
Altherma 3 GEO-8 samt GEO-10
R32
SCOP upp till 5.69
GEO-8:
0,85-8,0 kW värme
GEO-10:
0,85-9,6 kW värme
3-12 kW aktiv kyla
EER: (verkningsgrad kyla: 13-23)
Uttagbar kompressormodul
LAN adapter i maskinen
BBR klar
Effektvakt

Ljudtryck min-nom-max:
GEO-8:
23-26-29
GEO-10:
23-29-34

Ljudeffekt min-nom-max:
GEO-8:
36-38-46
GEO-10:
36-41-47



« Senast ändrad: 08 juli 2019, 16:22:15 av Daikin_ »

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdaterade data Altherma 3 GEO
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2019, 15:22:41 »
Efter omfattande tester har vi bestämt att öka effektområdet på maskinen i kyl och värmedrift.
Nya data:

R32
SCOP upp till 5.69
0,85-9,7 kW värme
3-12 kW kyla
Uttagbar kompressormodul
LAN adapter i maskinen
BBR klar
Effektvakt

Ahh kom igen, några KW till kan ni väl klämma ur :D
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh

2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Inloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2275
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdaterade data Altherma 3 GEO
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2019, 20:32:34 »
Ahh kom igen, några KW till kan ni väl klämma ur :D

Kom ihåg att besparingen baseras på maskinens effektivitet över hela klimatperioden. De kallaste dagarna är få men de övriga är flera. Och dar tar pumpen hem det hela.
Alternativet är större kompressor med sämre effektivitet i dellast.

Med vänlig hälsning
Daikin

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1029
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Uppdaterade data Altherma 3 GEO
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2019, 21:27:39 »
Kan den köpas av privatperson och är det okej att installera den själv?

Vad kostar den?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 982
  • Kön: Man
  • FLVP
SV: Uppdaterade data Altherma 3 GEO
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2019, 21:49:13 »
Precis lagom stor.
Men ja vet inte om någon här runt Lindesberg installerar en Daikin?
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 9922 kWh
Tot förb
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?