Ämne: Nibe 1230-8 i Jämtland (läst 75366 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #120 skrivet:
01 november 2013, 09:23:28 »
Citera
Augusti 2013:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 16278 st
Drifttimmar VP 20381 h
Förbrukning 44354 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 2730 h
Eltillskott 106 h
För Augusti:
Antal starter 128 st
Drifttimmar VP 53 h
Förbrukning 214 kWh
VV 35 h
Eltillskott 0 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
4,13 starter / dygn
6,90 kWh / dygn]
ca 1,42 tim VP-tim / dygn
ca 0 h 25 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +24,5
Medeltemp +13,5
Kallaste dygnet +3,6
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #121 skrivet:
01 november 2013, 09:29:20 »
Citera
September 2013:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 16454 st
Drifttimmar VP 20473 h
Förbrukning 44797 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 2762 h
Eltillskott 106 h
För September:
Antal starter 176 st
Drifttimmar VP 92 h
Förbrukning 263 kWh
VV 32 h
Eltillskott 0 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
5,86 starter / dygn
8,77 kWh / dygn]
ca 3,04 tim VP-tim / dygn
ca 0 h 31,5 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +21,2
Medeltemp + 9,5
Kallaste dygnet - 1,8
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #122 skrivet:
01 november 2013, 09:36:18 »
Citera
Oktober 2013:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 16683 st
Drifttimmar VP 20670 h
Förbrukning 45263 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 2795 h
Eltillskott 106 h
För Oktober:
Antal starter 229 st
Drifttimmar VP 197 h
Förbrukning 466 kWh
VV 33 h
Eltillskott 0 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
7,38 starter / dygn
15,03 kWh / dygn]
ca 6,35 tim VP-tim / dygn
ca 0 h 5,6 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +13,9
Medeltemp +4,3
Kallaste dygnet -7,8
Startat värmen i garaget 24:e oktober
«
Senast ändrad: 01 november 2013, 09:38:27 av Gla
»
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #123 skrivet:
30 november 2013, 21:36:06 »
Citera
November 2013:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 16922 st
Drifttimmar VP 20973 h
Förbrukning 45906 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 2832 h
Eltillskott 106 h
För November:
Antal starter 239 st
Drifttimmar VP 303 h
Förbrukning 643 kWh
VV 37 h
Eltillskott 0 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
7,97 starter / dygn
21,43 kWh / dygn]
ca 10,1 tim VP-tim / dygn
ca 1 h 16 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +10,4
Medeltemp -8,4
Kallaste dygnet -12,8
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #124 skrivet:
18 januari 2014, 11:47:48 »
Citera
December 2013:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 17164 st
Drifttimmar VP 21305 h
Förbrukning 46585 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 2863 h
Eltillskott 107 h
För December:
Antal starter 242 st
Drifttimmar VP 332 h
Förbrukning 679 kWh
VV 31 h
Eltillskott 1 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn
:
7,81 starter / dygn
21,90 kWh / dygn]
ca 11,06 tim VP-tim / dygn
ca 1 h 37 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu
:
Varmaste dygnet +8,4
Medeltemp -1,6
Kallaste dygnet -13,6
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #125 skrivet:
18 januari 2014, 13:59:27 »
Citera
Under 2013 har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Ackumulerat sedan 1/1 -06
:
Antal starter 17164 st (15090 st, 2012) (12980 st, 2011) (10900 st, 2010) (8965 st, 2009) (6917 st, 2008)
Drifttimmar VP 21305 h (18258 h, 2012) (15060 h, 2012) (12202 h, 2010) (8868 h, 2009) (6155 h, 2008)
Förbrukning 46585 kWh (40010 kWh, 2012) (33105 kWh, 2011) (26700 kWh, 2010) (19240 kWh, 2009) (13237 kWh, 2008) (Separat elmätere på VP)
VV 2862 h, (2422 h, 2012) (2016 h, 2011) (1616 h, 2010) (1285,25 h, 2009) (966,12 h, 2008)
Eltillskott 107 h (98 h, 2012) (82 h, 2011) (70,57 h, 2010) (25,05 h, 2009) (20,22 h, 2008)
För 2013:
Antal starter: 2074 st (2110 st, 2012) (2080 st, 2011) (1935 st, 2010) (2048 st, 2009) (2121 st, 2008) (2214 st, 2007)
Drifttimmar VP: 3047 st (3198 h, 2012) (2858 h, 2011) (3334 h, 2010) (2713 h, 2009) (2133 h, 2008) (2032 h, 2007)
Förbrukning: 6575 kWh (6905 kWh, 2012) (6405 kWh, 2011) (7460 kWh, 2010) (6003 kWh, 2009) (4987 kWh, 2008) (4670 kWh, 2007)
VV: 441 h (406 h, 2012) (400 h, 2011) (331 h, 2010) (319 h, 2009) (374 h, 2008)
Eltillskott: 9h (16 h, 2012) (11,5 h, 2011) (25 h, 2010) (4,43 h, 2009) (7,72 h , 2008)
Gradminuter på -250
Kurva 3-4 och 1 på ratten
Inomhustemp ca 21
Detta ger / dygn
:
5,68 starter / dygn (5,78 starter / dygn, 2012) (5,70 starter / dygn, 2011) (5,30 starter / dygn, 2010) (5,61 starter / dygn, 2009) (5,82 starter / dygn, 2008) (6,06 starter / dygn, 2007)
18,01 kWh / dygn (18,92 kWh / dygn, 2012) (17,55 kWh / dygn, 2011) (20,43 kWh / dygn, 2010) (16,45 kWh / dygn, 2009) (13,66 kWh / dygn, 2008) (12,79 kWh / dygn, 2007)
8,34 VP-tim / dygn (8,76 VP-tim / dygn, 2012) (7,8 VP-tim / dygn, 2011) (9,13 VP-tim / dygn, 2010) (7,43 VP-tim / dygn, 2009) (5,84 VP-tim / dygn, 2008) (5,57 VP-tim / dygn, 2007)
88,14 min drifttid / start (90,55 min drifttid / start, 2012) (82,44 min drifttid / start, 2011) (103,38 min drifttid / start, 2010) (79,48 min drifttid / start, 2009) (60,34 min drifttid / start, 2008)
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +28,0 (+24,7, 2012) (+27,9, 2011) (+26,8, 2010) (+29,3, 2009) (+32,9 2008) (+31,4 2007)
Medeltemp +3,9 (+2,9 2012) (+4,9, 2011) (+1,2, 2010) (+5,4, 2009) (+5,7 2008) (+5,4 2007)
Kallaste dygnet -24,9 (-24,5 , 20121) (-23,8, 2011) (-30,8, 2010) (-21,8, 2009) (-20,7 2008) (-21,8 2007)
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #126 skrivet:
18 juli 2014, 12:24:42 »
Citera
Januari 2014:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 17373 st
Drifttimmar VP 21768 h
Förbrukning 47525 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 2901 h
Eltillskott 107 h
För Januari:
Antal starter 209 st
Drifttimmar VP 463 h
Förbrukning 940 kWh
VV 34 h
Eltillskott 1 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
6,74 starter / dygn
30,32 kWh / dygn]
ca 14,56 tim VP-tim / dygn
ca 2 h 121 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +2,7
Medeltemp -8,4
Kallaste dygnet -17,7
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #127 skrivet:
18 juli 2014, 12:31:12 »
Citera
Februari 2014:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 17600 st
Drifttimmar VP 22080 h
Förbrukning 48168 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 2939 h
Eltillskott 107 h
För Februari:
Antal starter 277 st
Drifttimmar VP 312 h
Förbrukning 643 kWh
VV 34 h
Eltillskott 1 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
8,10 starter / dygn
22,96 kWh / dygn]
ca 11,14 tim VP-tim / dygn
ca 1 h 07 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +6,6
Medeltemp -0,9
Kallaste dygnet -8,7
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #128 skrivet:
18 juli 2014, 12:40:24 »
Citera
Mars 2014:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 17830 st
Drifttimmar VP 22350 h
Förbrukning 48750 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 2967 h
Eltillskott 108 h
För Mars:
Antal starter 230 st
Drifttimmar VP 270 h
Förbrukning 643 kWh
VV 34 h
Eltillskott 1 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
7,42 starter / dygn
22,96 kWh / dygn]
ca 8,40 tim VP-tim / dygn
ca 1 h 10 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +10,5
Medeltemp +0,5
Kallaste dygnet -13,9
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #129 skrivet:
18 juli 2014, 12:53:16 »
Citera
April 2014:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 18020 st
Drifttimmar VP 22607 h
Förbrukning 49307 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 2994 h
Eltillskott 108 h
För April:
Antal starter 190 st
Drifttimmar VP 257 h
Förbrukning 557 kWh
VV 27 h
Eltillskott 1 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
6,33 starter / dygn
18,56 kWh / dygn]
ca 8,35 tim VP-tim / dygn
ca 1 h 21 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +16,4
Medeltemp +3,7
Kallaste dygnet -8,5
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #130 skrivet:
18 juli 2014, 13:01:33 »
Citera
Maj 2014:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 18198 st
Drifttimmar VP 22780 h
Förbrukning 49714 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 3036 h
Eltillskott 108 h
För Maj:
Antal starter 178 st
Drifttimmar VP 173 h
Förbrukning 407 kWh
VV 27 h
Eltillskott 1 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
5,75 starter / dygn
13,13 kWh / dygn]
ca 5,30 tim VP-tim / dygn
ca 0 h 58 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +25,9
Medeltemp +8,3
Kallaste dygnet -5,3
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #131 skrivet:
18 juli 2014, 13:10:58 »
Citera
Juni 2014:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 18331 st
Drifttimmar VP 22849 h
Förbrukning 49916 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 3070 h
Eltillskott 108 h
För Juni:
Antal starter 133 st
Drifttimmar VP 69 h
Förbrukning 202 kWh
VV 27 h
Eltillskott 1 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
4,43 starter / dygn
6,73 kWh / dygn]
ca 2,20 tim VP-tim / dygn
ca 0 h 31 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +23,6
Medeltemp +11,5
Kallaste dygnet +1,7
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Karma +0/-0
Kön:
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
«
Svar #132 skrivet:
06 februari 2015, 07:24:59 »
Citera
Juli 2014:
Ackumulerat sedan 1/1 -06
Antal starter 18351 st
Drifttimmar VP 22860 h
Förbrukning 49950 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 3075 h
Eltillskott 108 h
För Juli:
Antal starter 20 st
Drifttimmar VP 11 h
Förbrukning 34 kWh
VV 5 h
Eltillskott 0 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
0,65 starter / dygn
1,1 kWh / dygn]
ca 21 mim VP-tim / dygn
ca 0 h 33 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +30,0
Medeltemp +19,3
Kallaste dygnet +7,0
Loggat
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
8
[
9
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Loggningsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 1230-8 i Jämtland
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 875
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
lars
Heat?
KVS
Peter12345
Hans C
Pumpens
Hilton
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info