Har precis byggt om värmesystemet och lagt till en arbetstank enligt bilden nedan. Vid tidigare VP-installation hade man byggt om felaktigt och inte tänkt på hur system med 60-tals golvvärme funkar, det var omöjligt att få alla golvslingor och element varma samtidigt, det problemet är nu helt löst.
Huset har på nedervåningen golvvärme + några element, på ovanvåningen endast element, ganska öppen planlösning så mycket värme samlas på ovanvåningen.
Systemet har just nu inga termostater på element eller golvslingor, kommer antagligen läggas till i sovrummen på sikt, och bergvärmepumpen går endast på utetempgivare.
Systemet är lite udda på det sättet att golvslingorna behöver högre temp än elementen men så är det på 60-tals golvvärme med endast lite isolering under plattan....
Jag följde nedanstående, är det ett rimligt sätt att göra det på?
1)
Max hastighet på VPns cirkpump
Alla element och golvvärmeslingor fullt öppna
Shuntarna fullt öppna, ingen recirkulation
Båda cirkpumparna efter tanken inställda på konstanttrycksläge 2
2)
Mätte yttemperatur på alla radiatorer (approximation av flödet) för att se om nån behövde strypas på returen, skillnad mellan varmaste och kallaste var strax över 1 grad så ingen radiator stryptes
3)
Kollade tillopps- och returtemperatur på alla golvslingor, bara små skillnader så inga slingor stryptes på returen
4)
Kollade tillopps- och returtemp på de två huvudkretsarna, ~4 grader på golvvärmen och bara 1 grad på elementslingan.
Justerade ner cirkpumpen ett steg på elementslingan och fick ~2 grader diff vilket känns rimligare, skillnad mellan varmaste och kallaste radiator ökade bara några tiondels grader
5)
Justerade ner värmen på VPn så det blev bra i kallaste rummet
6)
Kollade temp i alla rum, shuntade ner elementslingan då övervåningen blir alldeles för varm. Blev inte helt bra då de element som är på nedervåningen behöver hög temp, står vid stora fönsterpartier, så det blir att justera per element i stället och ha shunten fullt öppen
7)
Kvar att göra är att justera varje element och golvslinga för att få jämnast möjliga tempfördelning i huset
Några problem/frågor
- Vad är lämplig deltatemp in/ut på golv och elementslingor, har läst 3 grader nånstans?
- Grundfospumparna har flödesmätning, vilket flöde bör man ha i golv/element slingorna?
- Deltatemp in/ut på arbetstanken blir lite för hög, ~8-9 grader, tror VPn helst vill ha under 7 grader. VPns pump går redan på max. Är problemet en kombination av för högt flöde i sekundärkretsarna och lite för liten cirkpump i VPn?
- Det blir ~5 graders skillnad mellan tillopp till tanken från VPn och tillopp till kretsarna från tanken, hade förväntat mig betydligt mindre. Värmen i huset blir fortfarande högre vid samma inställningar på VP som innan ombyggnaden då alla element och slingor blir varma men blir det under -15C kommer nog dom 5 graderna att saknas....
Är diffen normal eller beror det på för högt flöde i sekundärkretsarna?
/Dea