Hej!
Detta är en allmän fråga om hur man går tillväga med cirkpump för golvvärme med rumsstyrning. Vi har bergvärmepump kopplat till endast golvvärme i alla rum. Detta har nu kompletterats med rumsstyrning (via LK ställdon och trådlösa termostater). På det sättet tjänade jag ytterligare lite då jag slipper värma rum där solen lyser in osv. IVT PremiumLine C8 matar två LK fördelare med totalt 12st 16mm golvvärmeslingor via en 100L volymtank och extern cirkpump (Wilo RS25/6-3 P). Cirkpumpen kan ställas manuellt i tre lägen: 46W, 67W och 98W. Det jag har märkt är att cirkpumpen verkar vibrera mera och jobba hårdare när många slingor är stängda. Det trotts att det finns bypass på båda fördelare och två slingor är fortfarande ostrypta. Så den kör i läge 2 vilket är lite för lite när allt är öppet (natten) men lite för mycket om det råkar bli solig dag och många slingor stryps.
Kan man byta cirkpumpen mot någon sorts automatiskt tryckstyrd variant som "gasar" precis lagom mycket för att få jämt flöde i så många slingor som råkar finnas öppna? Passar i så fall sådana höjdmässigt (finns det någon standard?) så man kan skruva av gamla och skruva in nya eller måste man göra om lite av rördragningen?
(Rumsstyrningen har iofs ett relä jag kan styra pumpen med, som klipper pumpen helt om alla slingor är slängda men det är lite grovt sätt att reglera också då jag gärna vill ha fullt pådrag med alla slingor och lågfart när få slingor är öppna)