Författare Ämne: Reglering av äldre Autoterm panna.  (läst 2025 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

O124

  • Gäst
O124
Reglering av äldre Autoterm panna.
« skrivet: 03 oktober 2018, 13:27:49 »
Problem med värmeregleringen på Autoterm modell äldre..~96-02.
Elpannan går ej att reglera med termperaturregleringen. Endast köras på ”manuellt” läge och det fungerar. Felsökning pågår.
Några erfarenheter detta? Fel på kretskortet? Tacksam för återkoppling.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Reglering av äldre Autoterm panna.
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2018, 15:55:57 »
Vad är det för modell av Autoterm? Någon form av modellnummer brukas finnas. Kanske shuntmotorn som gått sönder eller shuntventilen som kärvar?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Reglering av äldre Autoterm panna.
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2018, 18:42:27 »
Oj, manöverpanel med bara lysdioder och beteckningar R, S och T på faserna. Då tror jag vi är tillbaka på 1980-talet. Är nog svårt att hitta reservdelar. Det skulle kunna vara elektrolytkondensatorer som svällt och blivit dåliga. Man måste granska elektroniken. Kan förmodligen lödas om med nya dito i så fall.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!