Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Täta läckage bervärmeledning  (läst 1297 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Hans Lindgren

  • Gäst
Hans Lindgren
Täta läckage bervärmeledning
« skrivet: 01 oktober 2018, 19:39:43 »
Hej
Har en Thermia bergvärmepump där det finns ett litet läckage i en skarv på bergvärmeslingan.
Innanför huset och hyfsat åtkomligt. Läcker inte mycket, gått ett par liter vätska ur expantionskärlet på något år.
Undrar om jag kan ge mig på att täta det själv med ex. glasfiberspackel? (gärna förslag på annat lämpligt.
Är lite osäker på hur mycket tryck det är i systemet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Täta läckage bervärmeledning
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2018, 22:32:56 »
Är det en skarv på PEM-slangen eller på en koppling på ett kopparrör?
Vilken typ av skarvning är det?
Har du nån bild?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Hans Lindgren

  • Gäst
Hans Lindgren
SV: Täta läckage bervärmeledning
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2018, 19:19:12 »
Ena röret som kommer in precis vid ytterväggen. Isolerat, har inte klätt av det än.
Kommer bara åt att känna vid skarven där det läcker, gissar att det är kopparrör med en klämkoppling.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Täta läckage bervärmeledning
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2018, 20:55:29 »
Har du tur är klämringen bara lite dåligt dragen, prova att lossa ett kvarts varv och sen dra åt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!