Författare Ämne: Bergvärmepump nibe  (läst 1330 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 596
  • Kön: Man
  • Värmepumpar, det är grejer
SV: Bergvärmepump nibe
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2018, 06:26:33 »
kolla överhettninigsskydd
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad helgeq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmepump nibe
« Svar #16 skrivet: 15 augusti 2018, 19:03:38 »
Skulle kolla lågtrycks pressostaten  men var sitter den och hur kollar man den ?

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 596
  • Kön: Man
  • Värmepumpar, det är grejer
SV: Bergvärmepump nibe
« Svar #17 skrivet: 15 augusti 2018, 20:23:53 »
inne i kylmodulen
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22584
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bergvärmepump nibe
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2018, 07:03:21 »
Kolla i meny 13.
Håll inne kanal i ca 7 sek och bläddra sen vidare så du ser typ detta:

DriftP      1
HP/MS  1   LP 1

Är det en 0:a på nån så är det denna som är felet.

DriftP = driftpressostaten, styr varmvattenladdning
HP/MS = Högtryckspressostst eller motorskydd, det är samma signal på båda
LP = Lågtryckspressostaten
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!