Hej forumet,
Oklart om egentligen detta är rätt forum, men med tanke på kunskapen det finns kring värmepumpar här chansar jag på att någon även har kunskap kring hydroforer och eget vatten.
Jag har en Wellmate hydrofor HP-110, ihop med injektor och järnfilter.
Har under ett par månaders tid felsökt varför jag har tillslag på pumpen så ofta och utgick från att injektorn sprutade in för lite luft. Efter att ha rengjort injektorn och provat olika gradantal på injektorn började jag igår "om" från början, tömde alla system, fyllde på med luft genom den där luftnippeln som sitter på toppen och första dagen trodde jag det var löst, för allt fungerade som det ska och jag kunde få ut mååånga liter innan pumpen slog till.
Nu 2 dagar senare noterar jag att pumpen slår till ofta igen och jag lägger då örat intill den där luftventilen och kan faktiskt höra hur luft sipprar ur genom samma ventil jag ska fylla på i. Det jag i min amatörhjärna inte får ihop dock är att, om det läcker luft så borde väl trycket sjunka och pumpen slå till utan att jag ens använder något vatten? Kollar jag tryckmätaren så tycker jag den står på samma hela tiden och pumpen tycks bara slå till när jag förbrukar vatten - den biten får jag inte riktigt ihop

Men att det kommer luft ur påfyllnadsventilen antar jag är fel?
Vad bör nästa steg vara här, och vad är troligen trasigt i systemet? Behöver jag byta hydroforen helt eller kan man byta någon reservdel? På toppen (där luftventilen sitter) så kan man ju dra ut nåt långt rör, det där har jag inte gett mig på ännu dock.
Tacksam för input, hälsar en vilsen amatörvattenfelsökare...
Så här ser systemet ut och även en bild på "toppen"
Tankar och idéer här? Just nu är precis HELA hydroforen fylld med vatten, dvs, ingen luftkudde alls.