Hej, har själv installerat en ctcv35 anläggning med acktankar, cirkulationspump, laddomat 21, shunt o slutet kär. Har haft problem med div saker från dag 1.
Acktankar 3x 500 L
Kärl 150L
Har haft rörmockare som kontrollerat att jag kopplat allt rätt innan uppstart.
Nuvarande Problem...
När jag kopplade in allt så glömde jag ställa förtrycket, systemet är begangnat och förra ägaren hade 6 meter till högsta punkt, jag har endast 1,5 meter. Tryckärlet va inställt efter hans hus så trycket flög upp i 2,3 bar precis på gränsen att ventilen löste ut... sen sjönk den som en sten till 0,3 när vattnet var kallt. Eftersom jag ej kan koppla bort kärlet utan att tömma ut 1500 liter vatten så har jag försökt justera genom att tömma massa luft från kärlet medans det fanns tryck i systemet och har fått ett lite bättre resultat.
MEN nu när ag börjar elda så drar hela systemet luft så in i bomben, efter jag luftat så hör jag hur det fylls på med luft i rören igen och tempen på pannan stiger radikalt sen när jag luftar igen så sjunker tempen. Det droppar från säkerhetsventilen på kall och varm vatten ledningen.
Efter att jag fått ur den meste luften så funkar allt ok inget droppande o pannan håller jämn temp. Men nästa gång jag börjar elda igen så händer samma sak å jag måste bo i pannrummet medans jag eldar.
Dock får jag temperatur i alla tankar utan problem.
Jag har ca 0,5 bars Lufttryck på kärlet nu i skrivande stund, o vattentrycket är ca 1,9 bar, alla acktankar är på 90 grader.
När vattnet går ner till 40 grader i alla tankar så kommer jag ha ett tryck på ungefär 0,5-0,6 bar. Det är då jag börjar elda igen... Men så fort jag börjar elda så kommer det dra luft igen o droppa från ventiler o jag får stå där timmarvis.
Vet ej va jag ska göra, jag blir galen. Jag vill kunna elda utan att stå å glo på pannan hela dagarna.
Har krånglat i 2 veckor nu o provat så pumpar ej drar luft etc... kärlet är ej trasigt.. finns en koppling som läcker 1 droppe i timmen som skall bytas till våren.