Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: CanBus-RS232 till IVT Optima med Rego800  (läst 2263 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
CanBus-RS232 till IVT Optima med Rego800
« skrivet: 26 januari 2017, 12:40:40 »
Hej!

Skulle vara väldigt intresserad av att köpa en Seriell-adapter till Reg800 om någon har en liggandes.
Känner att det kanske kostar lite mer än det smakar att köpa en ny från t ex HusData för 1200:- när pumpen kanske lika gärna ger upp till sommaren :)

http://www.otillåten_länk/produkter.asp?prodid=5

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13216
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: CanBus-RS232 till IVT Optima med Rego800
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2017, 13:14:42 »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CanBus-RS232 till IVT Optima med Rego800
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2017, 16:33:37 »
Behöver inte adaptern även leverera 5V+ till Canbus-modulen från datorn? Jag fattade det som att det var anledningen till att adaptern från husdata hade både USB och seriell till datorn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13216
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: CanBus-RS232 till IVT Optima med Rego800
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2017, 16:42:17 »
Adaptern får ström från VP'n via canbusen (12V).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CanBus-RS232 till IVT Optima med Rego800
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2017, 16:49:16 »
Ah ok - tack! Vad körde du för program för att prata med pumpen?

Lawicel var ju i alla fall något mer rimligt prissatt :)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13216
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: CanBus-RS232 till IVT Optima med Rego800
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2017, 17:05:35 »
Jag skrev mitt eget program. Det är tyvärr svårt att prata med Rego'n, man får till största del nöja sig med att lyssna på den och de andra korten. Man kan styra lite saker på IOB-korten, framför allt på dom portar som inte används, men det finns (vad jag vet) inget sätt att skruva på inställningarna i själva Rego'n.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CanBus-RS232 till IVT Optima med Rego800
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2017, 09:34:38 »
Jag skrev mitt eget program. Det är tyvärr svårt att prata med Rego'n, man får till största del nöja sig med att lyssna på den och de andra korten. Man kan styra lite saker på IOB-korten, framför allt på dom portar som inte används, men det finns (vad jag vet) inget sätt att skruva på inställningarna i själva Rego'n.

Nej det har jag också läst, på sin höjd tror jag att man kunde höja och sänka framledningen med ett i pumpen förkonfigurerat värde, typ +-2,5C.

Du råkar inte ha någon referens till hur kommunikationen skedde? Minns att det finns en tråd här som tog upp det hela lite granna, minns inte om det kan vart så att den spottade ur sig allt i hexadecimal form så man var tvungen att konvertera varje rad för att kunna tyda den.

Ska nämligen också skriva ett eget program för det :-)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13216
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: CanBus-RS232 till IVT Optima med Rego800
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2017, 12:17:05 »
Höja/sänka börvärdet kan man göra via externingången. Jag har skrivit nånstans tidigare exakt hur det fungerar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!