Författare Ämne: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?  (läst 2140 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mcnisse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har precis fått luft/vattenvärmesystem inkopplat. Idag har jag kollat igenom rördragningen men tycker det känns fel. Returvattnet går direkt till framvatten precis innan cirkulationspumpen. Vi har i och för sig värme i huset - men det känns fel. Nu är jag ingen expert - men kan en del...


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2017, 21:31:17 »
Är du säker på att det är kopplat så där? I så fall verkar det konstigt att du har värme...
Vad används tanken till? Bara tappvattenberedning?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad mcnisse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2017, 22:14:52 »
Jo, det är lite konstigt vi har värme och varmvatten

Men jag är säker på att det är kopplat så här. Och jag är säker på att det är varmt i huset... D v s jag har dubbelkollat ledningarna och jag fryser inte - inomhustermometern visar runt 20 - det är ca noll ute och elementen är varma.

Det enda jag kan tänka mig är att det finns något inne i ett kopparrör som de gömt och det inte finns någon form av indikering på vad det är, typ en backventil. Men det verkar inte rimligt - det borde väl synas...

Jag har fortsatt och surfa runt en hel del och förstår inte alls hur de tänkt sig det hela.

Tanken finns därför att den integrerade inomhusdelen med tank inte får plats i källaren på grund av låg takhöjd.

Bilden visar bara värmesystemet, inte varmvatten. Varmvatten produceras enbart i tanken som INTE är en varmvattenberedare utan bara en tank. Och ja, vi har varmvatten också. Jag duschar inte i kallt vatten, men har duschat ett par gånger:) Uppenbarligen blir varmvattnet uppvärmt i tanken.

Brukar man inte som standard ha följande koppling med de enheter jag har:
1. Från värmepumpsmodulen till ackumulatortank
2. Från ackumulatortank till radiatorer FRAM
3. Från radiatorer RETUR till värmepumpsmodulen
4. En elektrisk shunt mellan fram och retur - men vad är egentligen bästa inkopplingen av denna här?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30716
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2017, 22:17:40 »
Antingen har du missat nått eller är det en sensation att det funkar.
Kopplingen du ringat in, sitter den inte möjligen ansluten typ så här?

Acktanken är kopplad som varmvattenberedare.
« Senast ändrad: 02 januari 2017, 22:19:19 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mcnisse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2017, 23:54:41 »
Tyvärr är det inte inkopplat som på din modifierade bild. Nedan är ett foto där man kan se en del - och absolut den delen som känns mysko. Det är litet utrymme så det är svårt med ett bra överblicksfoto.

Blå pilar är retur
Röda pilar är fram
Gul pil den mysko inkopplingen
Grön pil cirkulationspump


Utloggad mcnisse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2017, 09:38:35 »
Sensation eller konstigt att vi har värme - hade svårt att somna i natt. Så jag tänkte vi kan klara ett par graders nattsänkning. Ändrade inomhusgivaren till 18 grader - japp, vi har inomhusgivare för att ställa in temperaturen.

I morse när vi vaknade var det fortfarande 21 grader. Nu har jag ställt den på 5 grader, får se om nåt händer...

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2017, 11:05:08 »
Brukar man inte som standard ha följande koppling med de enheter jag har:
1. Från värmepumpsmodulen till ackumulatortank
2. Från ackumulatortank till radiatorer FRAM
3. Från radiatorer RETUR till värmepumpsmodulen
4. En elektrisk shunt mellan fram och retur - men vad är egentligen bästa inkopplingen av denna här?

En värmepump får bättre verkningsgrad ju lägre temperatur den jobbar med. Därför brukar man inte koppla den till en ackumulatortank och shunta till värmesystemet. Det vanligaste är att man kopplar ungefär som ditt system,  dvs en växelventil växlar mellan att antingen värma värmesystemet eller varmvattenberedaren till den temperatur dom för tillfället behöver.

Man kan koppla via tank, men utan shunt så temperaturen i tanken kommer att vara den som värmesystemet för tillfället behöver.  Du funkar det inte att göra varmvatten i samma tank (Man kan få till det genom att använda växelventilen för att värma toppen av tanken mer och använda nedre delen av tanken till värmesystemet. Eller så förvärmer man tappvattnet i tanken och toppar upp temperaturen i en separat mindre beredare).

En tank rätt inkopplad ger VP'n bättre driftförutsättningar, så jag skulle ha använt den annorlunda om det var mitt system.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad mcnisse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2017, 11:59:23 »
Citera
En tank rätt inkopplad ger VP'n bättre driftförutsättningar, så jag skulle ha använt den annorlunda om det var mitt system.

Så hur skulle detta kopplas in?
Och hur skall skall man då koppla in returen? Fats det ger ju sig med svar på ovanstående fråga...

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2017, 12:36:18 »
Jag skulle ha kopplat den som arbetstank till värmesystemet och förvärmt tappvattnet i den.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0

Men, jag vet inte exakt vilka förutsättningar du har och vilka överväganden som har gjort, så jag kan inte säga om det är det bästa eller inte.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30716
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta en korrekt installation av luft/vattensystem?
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2017, 13:10:20 »
Men på bilden är det ju en T-koppling innan anslutningen mot värmebäraren, den andra delen från T-kopplingen har du inte ritat in (gul pil).
Det är denna som ser till att returen kommer tillbaka till värmepumpen.
Det du ritat in är bara bypassen som används då värmepumpen gör varmvatten.
Tycker inte man behöver ändra nått på grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!