Författare Ämne: Fråga kylcertprov  (läst 3629 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Malmen

  • Gäst
Malmen
Fråga kylcertprov
« skrivet: 17 december 2016, 21:39:12 »
Gjorde nyss prov för kylcert. Har ett par frågor som någon bättre kunnig kanske kan svara på.

Hur frostar man lämpligast av ett frysrum resp kylrum? På frysrum fanns svar som elavfrostning, stoppavfrostning med avstängd fläkt osv. Svarade andra alternativet vilket är helt fel såklart. Hjälper ju inte att stoppa flödet om rumsluften är -20. Antar att rätt svar är elavfrostning då?

På kylrum funkar väl stoppavfrostning med avstängd förångarfläkt? Fanns något alternativ med 8 graders ökning av köldmediebärare eller nåt liknande också. Vad refererar dom till då?

Sen var en fråga vad som händer med kylkapaciteten i en process om man endast höjer kondesortrycket och inget annat. Rätt svar ska väl vara att den blir oförändrad? Blev ett fel där också tyvärr.

Man fick ju ha ganska många fel så det gick nog bra trots allt men lika bra att läsa på där man haft fel.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7720
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Fråga kylcertprov
« Svar #1 skrivet: 17 december 2016, 21:57:18 »
Vist använder man "elstavar" för avfrostning i frysar.
I ett kylrum skyndar väl fläktarna på avfrostningen om dom är i gång.
Kondensorn får någon bättre vetande svara på (och även rätta mig om jag skulle ha fel svar  ;)  )
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Fråga kylcertprov
« Svar #2 skrivet: 18 december 2016, 16:42:38 »
http://docplayer.se/docs-images/22/1487140/images/20-0.png

Kylkapaciteten sjunker när kondensortrycket höjs.

Malmen

  • Gäst
Malmen
SV: Fråga kylcertprov
« Svar #3 skrivet: 18 december 2016, 22:13:40 »
Det var faktiskt det jag gissade också men när man gör en simulering i coolpack så ändras inte kylkapaciteten om man höjer kondensortemperaturen. Förutsättningarna var ju att ingenting mer än kondensortryck/temp höjdes. Förklaring på detta?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fråga kylcertprov
« Svar #4 skrivet: 19 december 2016, 07:57:06 »
Det var faktiskt det jag gissade också men när man gör en simulering i coolpack så ändras inte kylkapaciteten om man höjer kondensortemperaturen. Förutsättningarna var ju att ingenting mer än kondensortryck/temp höjdes. Förklaring på detta?

Mycket knepigt, kylkapaciteten borde sjunka om tryck/temp ökas i kondensorn.
Bugg i programmet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Fråga kylcertprov
« Svar #5 skrivet: 19 december 2016, 18:55:20 »
Kan det var så här ?
I coolpack är kompressorns verkningsgrad fortfarande inställt på samma värde tex 0,7 när man höjer kondenseringstemperaturen.
I verkligheten sjunker verkningsgraden på kompressorn när kondenseringstemperaturen  höjs och kyleffekten sjunker.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fråga kylcertprov
« Svar #6 skrivet: 19 december 2016, 19:01:43 »
Kan det var så här ?
I coolpack är kompressorns verkningsgrad fortfarande inställt på samma värde tex 0,7 när man höjer kondenseringstemperaturen.
I verkligheten sjunker verkningsgraden på kompressorn när kondenseringstemperaturen  höjs och kyleffekten sjunker.

Jag har aldrig använt coolpack, men om programmet inte tar hänsyn till såna saker så låter ditt resonemang OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Malmen

  • Gäst
Malmen
SV: Fråga kylcertprov
« Svar #7 skrivet: 19 december 2016, 19:29:52 »
Det är nog jag som inte riktigt kan med programmet! Såg nu att kyleffekten var fastlåst och så även kompressorverkningsgrad men köldmedieflödet ändrades när trycket höjdes. Om man istället låste flödet så minskade kyleffekten som tänkt.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Fråga kylcertprov
« Svar #8 skrivet: 19 december 2016, 20:03:13 »
vid låst flöde och höjd kondenseringstemperatur så sjunker kyleffekten pga vätsketemperaturen innan expansionsventilen är högre och måste kyla sig själv i förångaren.
prova att höja underkylning så får du se.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2615
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fråga kylcertprov
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2017, 21:29:26 »
Stiger kondenseringen, så följer förångningen med.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!