Författare Ämne: Uponor golvvärme, grundjustering?  (läst 15397 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Uponor golvvärme, grundjustering?
« Svar #15 skrivet: 13 december 2016, 17:50:19 »
Om nåt rum blir för varmt ska du sänka flödet lite, inte skruva ner termostaten.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Uponor golvvärme, grundjustering?
« Svar #16 skrivet: 14 december 2016, 06:15:16 »
Normalt sett så kräver radiatorerna högre temp än golvvärmen.
Det du hänvisar till som "tillflödet" brukar vara en trimventil som sitter på returen från fördelaren till värmepumpen, den kan jämföra med en shunt i ett vanligt system, ju mer du stryper den desto mer vatten recirkulerar intern i golvvärmslingorna, och ju mer du öppnar den desto mer varmt vatten tillförs från värmepumpen.
Ofta är dessa ventiler så små att man omöjligt kan få in allt flöde som värmepumpen kräver, vilket resulterar i att man tvingas köra ut onödigt varmt vatten till fördelaren.
I hus med radiatorer i kombination med golvvärmen kan det fungera.

Det man normalt gör i hus med kombinerad golvvärme + radiatorer är att ställa in kurva och paralellförskjutning så att det blir lagom varmt i de rum som värms av radiatorerna, sedan får man stryp ned till golvvärmen.
Golvvärmeslingorna är normalt designade för att ha en deltaT mellan fram och retur på årets kallaste dag om ca 5 grader, över radiatorerna skall det vara 5-10 grader, och över värmepumpen skall det ligga i intervallet 6-10 grader.
Bara när värmepumpen går kontinuerligt så länge att temperaturen inte längre stiger i systemet kan man mäta upp deltaT över radiatorer och golvvärmeslingor.
Däremot kan man mäta och justera grundflödet över hela systemet (deltaT över värmepumpens kondensor =diff mellan fram och returledning på värmepumpen) så snart kompressorn gått i några minuter.

Skillnaderna beror på att så länge temperaturen i systemet stiger så stiger också deltaT över golvvärmeslingorna och radiatorerna.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!