Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hetgastemp vid överfyllnad?  (läst 11220 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1158
  • Karma +19/-3
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #30 skrivet: 31 oktober 2016, 19:30:59 »
coolpack kan inte simulera överfyllnad direkt - den har ingen ide hur den fysiska maskinen ser ut, mängden kölmedel etc. utan istället får man simulera situationen som att kondensorn arbetar med högre temperatur - vilket faktiskt är sant....

överfyllning betyder att en del av kondensorn vätskefylls och är inte aktiv i kondensering och värmeavgivande längre (förutom att underkyla vätskan - men det är så lite i värmeproduktion gentemot att kondensera gas till vätska att det knappt märks) - då blir avsnittet kvar som fortfarande har bubblor i köldmediet hårdare belastat då den inte kan göra sig av med värme som tänkt utan att samtidigt höja sin kondenseringstemperatur, temperaturen höjs och följdaktligen också trycket.

Skall man simulera en överfyllnad så görs det genom ökad kondenseringstemperatur och för att också få med den större underkylningen så måste man också justera denna parametern.

 

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2016, 19:45:49 »
Tack xxargs bra förklaring  tummenupp
Men om hetgasen ska sjunka vid överfyllnad  måste förångningen höjas ungefär dubbelt så många grader som kondenseringstempen höjs.
Kan det hända i verkligheten?
Kanske på en L-v maskin men på L-L eller berg, jordvärme bör väl trycken höjas ungefär lika mycket?
« Senast ändrad: 31 oktober 2016, 19:55:17 av Rörisoleraren »

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #32 skrivet: 31 oktober 2016, 20:22:54 »
Nej det gör den inte !
Jag har ett förslag till dig rörisoleraren

Köp ut ett manometerställ / testo  våg termometrar  nödvändiga enheter för evakuering , tom tub och köldmedel ,
Sen gör du ett faktiskt prov efter att du överfyllt en värmepump under drift ,
Du kommet se att det är precis som Cougar försökt beskriva för dig ,
Enklast att lära sig är oftast att prova praktiskt ,
Du slipper tro
Cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #33 skrivet: 31 oktober 2016, 20:30:18 »
ok ska ta itu med det, återkommer med resultatet  8)

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #35 skrivet: 31 oktober 2016, 21:44:29 »
http://m.inspectapedia.com/site/inspectapedia_2/air_conditioning-2?url=http%3A%2F%2Finspectapedia.com%2Faircond%2FRefrigerant_Overcharge.php#2694

Står ju inte direkt att hetgastempen sjunker men att kompressorn kan skadas av okondenserad gas, vilket ju sänker hetgasen.

Jag kan inte förklara det vetenskapliga, jag vet bara erfarenhetsmässigt att hetgastempen sjunker vid överfyllning
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #36 skrivet: 01 november 2016, 20:04:33 »
ok får forska i detta, tycker inte om att inte förstå saker  :'(

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #37 skrivet: 22 november 2016, 18:16:23 »
https://www.achrnews.com/ext/resources/eNews/Tzak-eBook-1013-Compliled.pdf

sid41
 
TXV usually can tolerate a bit of an overcharge and still hold a good evaporator superheat if set properly.
However ,once the head pressure get to high , The TXV will soon overfeed evaporator and show low superheat.

Liten överfyllning=Normal överhettning
mycket överfyllning=låg överhettning=låg hetgas

Problemet lösts  8)

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #38 skrivet: 22 november 2016, 22:21:03 »
 tummenupp
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!