Hej! Har problem med injustering av min ventilation.
Har haft en ventkille som varit och mätt alla flöden och de ligger långt under vad de ska vara.
Vi upptäckte att cirkulationsluften från ACJ bara sög in ca 40 l/s och enligt protokoll skall det vara 100 l/s.
Gick vi upp på steg 2 på aggregatet så blev det ca 70 l/s men det räcker inte.
Har också satt in ett annat FTX aggregat, Flexit SL4r. Det ska bara behöva ge ifrån sig ca 50 l/s.
När man har på 2:an så låter det ju fan i rummet där luften sugs in till aggregatet.
Har inga övriga problem med värme i rummen på vintern.
Fläkt o filter nyligen rengjorda.
De ventiler längst ifrån aggregatet hade knappt något flöde alls.
Tolkar vi protokollet fel eller mäter han helt fel?
Tacksam för hjälp!