« skrivet: 16 maj 2016, 08:05:43 »
Hej,

Har några bekanta som trots arbetstank har problem med knäppningar i rör/element. Känns som det är som det brukar vara vid växling från VV till VS-systemet. Tidigare har vi testat och bara köra elpatron och då är det inga problem med knäppningar.

Arbetstanken är nu inkopplad enligt bifogad bild så det är ju kopplad som (i alla fall) thermia rekommenderar. Min tanke är att koppla om enligt den andra bifogade bilden?

Någon som har några synpunkter på om det kommer bli bättre (ur knäppningssynpunkt) samt hur värmepumpen kommer reagera på det hela.

VP:n är en Thermia Diplomat Optimum 8 samt tanken är en WT-V 200.

Tacksam för svar och funderingar.
Mvh

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Inkoppling Arbetstank
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2016, 08:21:37 »
Vp fungerar på samma sätt även om den värms av bara elpatron dvs den använder växelventilen och växlar mellan vv samt värme jag tror snarare att det är nån inställning av cp hastigheten (vilket sköts av styren) som ställer till det. Har för mig att den startar på full fart och därefter varvar ner men är osäker hur den funkar och vad som går att justera  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36172
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inkoppling Arbetstank
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2016, 08:28:43 »
Kopplar du som i nedre bilden blir det ju mer som en volymtank, nyttan med arbetstanken kommer till stora delar att gå förlorad.
Kanske skulle ni kunna prova att först koppla om de två rören som stannar i toppen, kanske bättre att värmen från värmepumpen får komma in i tanken utanför diffusern?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad earp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling Arbetstank
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2016, 08:42:43 »
Vp fungerar på samma sätt även om den värms av bara elpatron dvs den använder växelventilen och växlar mellan vv samt värme jag tror snarare att det är nån inställning av cp hastigheten (vilket sköts av styren) som ställer till det. Har för mig att den startar på full fart och därefter varvar ner men är osäker hur den funkar och vad som går att justera  Sc:,h

Kanske var dumt skrivet men testet med elpatron var innan byte till VP, alltså inget test utan den permanenta lösningen.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Inkoppling Arbetstank
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2016, 12:54:52 »
Ok då är det nog omkoppling som gäller men jag tror jag skulle komplettera med en knäpptank före arbetstanken om det finns plats. Att försöka få vattnet att blanda sig bättre i arbetstanken kan troligtvis göra att det skiktar sig sämre och ger en sämre funktion då är det bättre med knäpptank före.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36172
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inkoppling Arbetstank
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2016, 14:02:28 »
Att prova koppla om de två anslutningarna upptill (höger i bild) i tanken är ju nästan gratis, så varför inte prova det först.
(Är det riktigt säkert att det är kopplat rätt idag...)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Inkoppling Arbetstank
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2016, 15:14:52 »
Kollade på tank skissen hos Thermia att koppla om de 2 anslutningarna Rickard före slår bör kunna göra skillnad eftersom det verkar skilja i hur långt ner dom sticker i tanken.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36172
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inkoppling Arbetstank
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2016, 15:29:34 »
Mmm, om flödet utan diffusor skulle åka ned till mitten av tanken innan tyngdlagarna fick värmen att börja gå uppåt så skulle det kunna bli en förbättring.
Om flödeshastigheten är så låg att värmen "parkerar i jämnhöjd med diffusorn kan det nog bli sämre också.
Men det borde i alla fall vara rätt enkelt att koppla om på det sättet och testa.

OM diffusorn vore riktad så att inkommande flöde gick från höger till vänster i skissen så borde det dock fungera bra som det är kopplat nu.
Släpper diffusorn ut vattnet 360 grader så kommer ju värmen i princip omedelbart till framledningen.
Lite märkligt att de inte har diffusorn på motsatt sida från utloppet kan jag tycka.
Har man inget behov av knäppfunktion kan man ju annars koppla ihop rören från värmepumpens framledning till radiatorsystemets framledning i en T-koppling extern.
Har man behov av knäppfunktion får diffusorn och radiatorsystemets framledning inte vara så tight som det ser ut på skissen.
Det tycker jag i alla fall.  dontknow
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad earp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling Arbetstank
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2016, 18:42:37 »
Är ju lite meck att koppla om då det är koppar hela vägen men som sagt det som är prioriterat här är den optimala kopplingen för att få bort knäppningar, om verkningsgraden blir något sämre är det inget att bry sig om.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!