Vi har kopplat som du, men utan begränsning.
I golvet har vi flytspacklat in 16 mm slang, plastmatta ovanpå.
Vi kör ut som mest 45 grader, och det känns/upplevs inte som för varmt att gå på.
Vet inte hur stor skillnad det skulle bli med 50 grader, men visst, någonstans går ju gränsen.
Det där som Carl hänvisar till är väl så vitt jag kan se bara en termostat med rumsgivare, blir det inte "för varmt" i rummet så lär den inte strypa nåt?
Eller, kan någon förklara hur den skall kunna få vattnet iin i golvet svalare med hjälp av den inbyggda returtermperaturbegränsaren?
Den borde väl bara säkerställa en viss deltaT, inte att ingående vatten blir svalare, för det krävs väl så vitt jag kan se en shuntgrupp? (Push)
Jag har satt in en enkel trimventil och justerat in flödet för ca 5 graders deltaT över golvvärmen vid 40 graders framledningstemp.