Ja, nu har jag fått rätt på pannan, som kan läsas om i en annan tråd.
Har byggt att själv och inkörning pågår.
Det funkar. Men känner inte att det är optimal laddning av tankarna. Plus det uppstår problem, frågor emellanåt.
Jag har totalt 9000liter ackumulatortankar.
3st 750L
2st 3000L
1st 500L Tekniktank som sitter sist.
Laddar allt parallellt. Med shunt både på ingående och returvatten.
Kör upp pannan i sina 78grader och släpper ut värmen.
Shunt ingående vatten är helt öppen mot alla tankar och retur shunten är öppen mot retur från tekniktank och Mycket strypt från slavtankar.
Laddningen funkar bra. Tekniktankens topp går snabbt upp i 85grader och slavtankarna jobbar sig upp från start temp till 40,50,60 osv för att möta upp tekniktanken på full temp.
Men ibland tappar tekniktanken temp, raskt ned till 30-40 grader. Måste strypa retur shunten lite till och den kommer tillbaka.
Det bästa är om man eldar upp alla tankarna i full temp. Men om jag inte hinner med detta så stannar jag av på kanske 80grader i topp och 40 grader i botten.
Nu till frågorna.
1. Varför tapppar tekniktanken tempen ibland?
2. Är shunt inställningen optimal, dvs på returen?
3. När jag slutat elda. Ska alla shuntar vara öppna helt då och låta radiator c-pumpen sköta cirkulationen?
Eller Ska någon shunt fortsatt vara strypt?
4. Om jag fattat det rätt så vänder systemet efter avslutad eldning?
Vid eldning så laddar jag uppifrån och ned, parallellt via laddomaterna. Men när eldningen slutar och pannan sjunker så stannar laddomaterna.
Då fortsätter c-pumpen till radiatorerna som tar vattnet från toppen av tekniktanken och returnerar ned till botten av tankarna, så drar den
runt det ackumulerade vattnet.
Eftersom varmtvatten stiger, så borde??? pumpen som tar vatten från tekniktankens topp, även dra in nytt varmvatten från toppen av slavarna?
Är jag rätt på det?