Författare Ämne: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering  (läst 4168 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Micke7474

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« skrivet: 12 november 2015, 12:42:00 »
Hej,
jag är ganska nybliven husägare och börjar intressera mig för min VP och jag undrar om min cirkulationspump kan vara monterad på fel ställe i kretsen, eller i alla fall inte på det bästa stället. Jag har bifogat en rudimentär skiss på hur det ser ut idag och det är CP 1 jag menar. Skälet till min fundering är att jag tycker det verkar gå för lite värme till golvslingorna. Nu ska temperaturen förstås inte vara lika hög i golvet som i radiatorerna, men jag efterfrågar högre temp än jag har idag. Skulle något förändras om man monterade CP1 innan avsticket till golvslingorna eller spelar det ingen roll?
I förhoppning om svar

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #1 skrivet: 12 november 2015, 12:44:47 »
Man brukar sätta pumpen på returen eftersom vatten är lite svalare där vilket förlänger livslängden en aning.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Micke7474

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #2 skrivet: 12 november 2015, 12:52:09 »
Ok, det låter ju iofs vettigt, men skulle det kunna påverka flödet till golvvärmekretsarna. Spontant känns det ju som att det borde krävas någon slags injustering (strypning) på de olika kretsarna för att få vattenflödet att gå "rätt" väg, men såvitt jag ser finns inga sådana don (och jag är kanske helt ute och cycklar ändå)...?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9914
  • Karma +19/-4
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #3 skrivet: 12 november 2015, 13:08:12 »
Är temperaturen till golvvärmeslingorna för låg är det shuntventilerna som ska justeras. Deras uppgift är att se till att det kommer vatten med rätt temperatur till golvvärmeslingorna genom att blanda framledningsvattnet med lämplig mängd returvatten. Sätter man CP1 före avsticken till golvslingorna riskerar man att radiatorerna inte får något vatten då vattnet i stället kommer att gå genvägen genom shuntventilerna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Micke7474

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #4 skrivet: 12 november 2015, 13:18:03 »
Ja, den risken vill jag ju egentligen inte utsätta mig för. Tyvärr upplever jag det som att framledningstemperaturen är för låg. Jag har shunten på "max", men till-röret till shunten upplever jag som sval och definitivt i förhållande till till-röret till radiatorkretsen och det kanske jag inte kan lösa med mindre än att jag tvingas ta ovan nämnda risk...?
Det jag skulle vilja uppnå är att ha i stort sett samma framledningstemperatur till alla kretsarna, men sen styra värmeflödet till golvärmen med shunten (lämpligt?).
/M

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #5 skrivet: 12 november 2015, 13:47:50 »
Det bästa är nog att flytta pumpen och sätta ventiler på alla avstick så att man kan styra flödena.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Micke7474

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #6 skrivet: 12 november 2015, 14:59:23 »
Hej,
och tack för informativa svar. Det låter som att jag inte var helt fel ute i mina tankar. Det får nog bli en pumpflytt och några ventiler.
/M

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9914
  • Karma +19/-4
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #7 skrivet: 12 november 2015, 21:51:37 »
Jag tänkte fel när jag skrev förra inlägget. Cirkulationspumparna vid golvvärmeslingorna sköter bara cirkulationen inom slingorna. De pumpar inte fram vatten till dem. CP1 måste flyttas för att det ska fungera som tänkt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #8 skrivet: 12 november 2015, 22:07:14 »
Hur vet du att det går för lite värme till gv?

Jag skulle föreslå att du börjar med att mäta fram & retur temperaturen på respektive slinga även radiatorerna.
Detta för att utesluta eventuella felaktigheter såsom kortslutning fel  :dt: eller dyligt.

Hur många cirkpumpar har du? En till varje gv slinga + en i vp och en utvändig?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Churchill

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #9 skrivet: 13 november 2015, 20:37:43 »
Ofta vill man ha CP direkt efter expansionskärlet för att inte få undertryck i CP det kan ge missljud och CP är dåliga på att suga men bra på att trycka.
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Utloggad Micke7474

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #10 skrivet: 30 november 2015, 10:13:38 »
Hej igen,
nja, jag vet ju faktiskt inte att det går för lite värme till golvslingorna. Det är mera en upplevd känsla, att golven är lite kallare än jag skulle önska, trots att shunten är max öppen och att framledningstemperaturen till radiatorerna ("stora slingan") är högre (stor skillnad, känns med bara handen).
Jag borde nog metodiskt mäta till/från-temp, för skillnaden är liten, när det gäller golvslingorna.
Ja, antalet är "nog" tre. En extern och en i varje golvslinga. Om det gömmer sig en i pumpen så är det fyra, men jag tror inte det...(?)
Vad menar Churchill med "direkt efter expansionskärlet"...betyder det (i mitt fall) på varma sidan?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Grundläggande fråga om cirkulationspumpens placering
« Svar #11 skrivet: 30 november 2015, 13:53:12 »
Även exp-kärlet bör sitta på returen av samma anledning som man sätter pumpen där.

"Vid större anläggnningar ansluts kärlet till systemets returledning så nära pannan - växlaren som möjligt och helst på pumpens sugsida."
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_212_5534980_gruppfil.pdf
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!